求救桥梁配电箱问题
汉汉
汉汉 Lv.2
2005年08月29日 17:42:34
只看楼主

有个朋友遇到麻烦了,电气问题我搞不定,请各位大虾指教

有个朋友遇到麻烦了,电气问题我搞不定,请各位大虾指教

1125308441841.jpg


1125308442928.jpg

免费打赏
汉汉
2005年08月29日 17:44:01
2楼
还有高压环网进线与高压终端柜之间有什么联系和区别
回复
汉汉
2005年08月30日 08:52:51
3楼
图片重新上传,急救!120
回复
汉汉
2005年09月06日 17:36:54
4楼

第一幅图中问题:终端箱还是环网箱?
应为终端箱,两者区别在于环网箱应加配控制柜.
回复
汉汉
2005年09月06日 17:38:08
5楼
图1中, 变压器中性点接地采用天然接地是可以的,要进行电阻测试,不得大于4欧姆,否则要有补偿措施
回复
汉汉
2005年09月06日 17:39:38
6楼
低压断路器中单P和3P开关选择,计算电流应同时考虑线电流和相电流,公式简单,这里格式不好写
省去不写.
查了一些资料,终于搞定了,图上电缆规格能够满足电流强度

回复
汉汉
2005年09月06日 17:40:08
7楼
为什么在大家不能在兄弟困难时拉一把呢,好惨!
回复
zhzhy112233
2009年04月12日 00:33:38
8楼
学习中!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!