12楼
对呀
人防中只能有消防管道呀
你说消防管能用什么管呢?
回复
13楼
无论是给水还是排水还是消防,目前穿人防墙处必须用镀锌钢管、给水或排水铸铁管等满足抗冲击波的管材(建议都用镀锌钢管)。
与人防地下室无关的管道都不允许穿人防墙(无关的意思个人认为就是不是需要进入,而是把人防地下室当作一个通过区域。比如地面上层排水管先进入地下室又穿出地下室就不可以,地下室往外排水的就可以,地下室用的消防以及给水当然是有关)规范上说无关管道实在要穿也是允许除排水外的其他用水管道。且管径不大于dn75。
至于穿人防墙处如何处理,就是做个防护密闭套管(就是平时的防水套管加个挡板)以及在人防区内加防爆波阀门(距墙300mm处)
回复
14楼
支持13楼!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!说得对!
我是一个新手,能请问老师:密闭套管怎么做吗?
回复
15楼
十三楼的对 与人防无关的管道最好不穿人防顶板,否则人防办有话说。如果管道靠近人防地下室边缘,可以将人防边缘顶板局部下沉让管道从顶板上部走。
回复