请教混凝柱钢梁厂房的问题
hughrobin
hughrobin Lv.2
2010年05月12日 10:34:23
只看楼主

向给为大大门求助,最近做的一个单层混凝土柱 钢梁厂房,20*6米开间,牛腿面(吊车梁底)8.5米高,柱顶12米,问下山墙面就是20米跨(有抗风柱那处)需要在牛腿面标高处拉结梁来连接抗风柱吗。

向给为大大门求助,
最近做的一个单层混凝土柱 钢梁厂房,
20*6米开间,牛腿面(吊车梁底)8.5米高,柱顶12米,
问下山墙面就是20米跨(有抗风柱那处)需要在牛腿面标高处拉结梁来连接抗风柱吗。
免费打赏
hughrobin
2010年05月12日 11:42:48
2楼
怎么都只看看 不回话:Q
回复
zhouyuankai
2010年05月12日 17:17:57
3楼
这要看你如何计算的,如果抗风柱及其基础按悬臂构件计算满足要求,可以不连接,
如果一端固接,一端铰接,那几要连接,并且设置支撑体系,将风荷载传至柱顶
回复
hughrobin
2010年07月21日 09:22:31
4楼
我是按照 一端铰接 一端固结算的
那就拉起来吧