中央空调的排风问题
hvaczh
hvaczh Lv.3
2010年05月12日 08:46:34
来自于中央空调
只看楼主

对全空气中央空调系统,除了考虑热回收的因素外,什么情况下需要做排风,什么情况下不做排风,有标准可循吗?

对全空气中央空调系统,除了考虑热回收的因素外,什么情况下需要做排风,什么情况下不做排风,有标准可循吗?
免费打赏
t6306tom
2010年05月21日 19:27:29
42楼
全空气系统的新风根据规范要求确定,每个人每小时最少新风量满足就可以,但不得少于总风量的10%。可以用间接蒸发冷却器来预冷新风。用室内状态点的排风,做间接换热器的二次风,就可以置换数倍于排风的新风。节能率在30%以上。同时有热回收的功能。
回复
lengaokuangbiao
2010年05月22日 11:20:52
43楼
如果是封闭的空间就要考虑!一般先看是否有自然排风。。。。
回复
t6306tom
2010年05月23日 15:49:59
44楼
全空气式空调,为了保证室内正压,回风量一般取送风量的80%,同时还要保证室内卫生需求,就得补充新风,所以排风是不可少的。理论上排风量等于新风量,但是一般 去新风量的50%,还要考虑节能。
回复
dengjieyou12
2010年05月24日 08:43:50
45楼
深圳这边还可以考虑做过渡季排风 全空气系统过渡季直接全新风运行 制冷机不用开
回复
huibaobao0201
2010年05月26日 10:53:43
46楼
:handshake :call:
回复
zq-814
2010年05月26日 17:54:18
47楼
有进有出是对的。同意楼上兄弟
回复
missangle123
2010年05月27日 09:16:12
48楼
一般情况都是保证房间时正压么
回复
piaopiaonv
2010年05月27日 11:25:59
49楼

:handshake
回复
xuzonggong
2010年05月27日 14:26:41
50楼
对舒适性空调,一般原则是要保持空高调区微正压,规范上写是与室外5到10Pa压差,但不宜超过50Pa,超过50Pa会使人感到不舒适,开门也比较困难.
具体点,首先看房间有无外窗,密封性如何和空调是在过渡季全新风时使用还是平时在现一定新风量下使用.
如果房间密封较好,
(1)非过渡季使用,室内正压值为10Pa时,每小时约为1~1.5次换气次数,一般新风量不太大情况下都能满足要求,如果新风较大,要经过计算,排出多多余风量.
(2) 过渡季全新风运行时,室内正压是很大的,就一定要设排风机,使室内正压不超过50Pa,排出多少风量应经计算,一般室内50Pa正压需要风量,换气次数约为3.6到5.3次.
回复
junjun84
2010年05月27日 16:59:32
51楼
貌似倒置了,应该是先考虑排风,在考虑,热回收。
有些特殊场合,比如说喷涂、动物房等,对排风有要求,根据排风选择新风。如果排风量很大,就可以考虑热回收。
一般性场合,按设计规范(人、正压。。。。。等要求)计算新风量,然后再考虑排风。最小不低于10%。
貌似除了卫生间一般不做排风。净化场合除外,规范又有新的规定。
回复