对全空气中央空调系统,除了考虑热回收的因素外,什么情况下需要做排风,什么情况下不做排风,有标准可循吗?

对全空气中央空调系统,除了考虑热回收的因素外,什么情况下需要做排风,什么情况下不做排风,有标准可循吗?
免费打赏
gaoshang2324
2010年06月10日 00:22:42
52楼
人员较多,新风量较大,无较好的排风出路,或者依靠门窗等排风出路时风速较大
回复
wuyingchonglj
2010年06月10日 13:49:02
53楼
暖通注册考试群114052734欢迎您的加入
回复
since1981
2010年06月10日 14:19:52
54楼
根据外窗密封性能的好坏,可确定保持室内正压所需的换气次数要求,若计算出来的系统新风量>维持室内正压的风量较多,则应采取有组织排风,此时方便采用排风热量回收措施。
回复
ziyiyinzhe
2010年06月10日 19:58:50
55楼
设计有新风进入,那就要应该做排气。
回复
cfl7574
2010年08月30日 19:12:24
57楼
:(太纠结,到底怎样算
回复
yibasiba
2010年09月01日 17:22:08
58楼
必须排风,最基本的原理:风量平衡!
回复
sysdh2010
2010年10月15日 16:25:28
59楼

同意这位大哥的说法.
回复
shine19880903
2010年10月15日 20:08:07
60楼
同意 全空气是由处理的空气负担负荷
回复
chaorocktnt
2010年11月09日 20:52:31
61楼

是啊 全新风运转一般用在过渡季节,这个冰水主机可以低负荷运行。

[ 本帖最后由 chaorocktnt 于 2010-11-9 20:53 编辑 ]
回复
ldbvip
2010年11月10日 17:45:41
62楼

全空气系统和全新风系统不是一个概念哦,全空气系统是指室内负荷全部由处理过的空气承担,包括新风系统,一次回风系统,二次回风系统。
关于楼主的问题,我觉得主要是看什么场合。例如,酒店客房、办公室等场合,空气可以通过窗户、门等途径向外泄露,可以不考虑设置排风。
但如果是像洁净室这类房间密闭性较高的场所,就需要考虑设置排风。