对全空气中央空调系统,除了考虑热回收的因素外,什么情况下需要做排风,什么情况下不做排风,有标准可循吗?
对全空气中央空调系统,除了考虑热回收的因素外,什么情况下需要做排风,什么情况下不做排风,有标准可循吗?
32楼
说到底还是技术掌握不到家,好像“根据外窗密封性能的好坏,可确定保持室内正压所需的换气次数要求,计算出来的系统新风量与维持室内正压的风量比较”在技术措施里面就有提到,这样类型的建筑空间,其实是很多的,没法一一列举,但是,只需要把这个标尺掌握好了,就能解决问题了。
回复
33楼
看起来很缭乱的 不知道谁的好呢
回复
34楼
谢谢楼主!和大家学习了!
回复
35楼
我也想知道啊,谁有个规范什么的
回复
36楼
新风量过大就应该适当的设置排风。
回复
37楼
:'( ;P :funk:
回复
38楼
:lol
有特别提出排风要求的,需要设排风系统。比如工艺排风
没有提出排风要求的,则按保持空调房间微正压和计算新风量比较来判断。
回复
39楼
支持!!
回复
40楼
一般都说考虑不做排风的,考虑门窗都排风就可以了,不会很严密都 再说门会经常开的吗
回复
41楼
全空气不一定是全新风的。现在基本没有做全新风,除非是对空气品质要求非常高的。
个人觉得全空气的应该做排风。
回复