对全空气中央空调系统,除了考虑热回收的因素外,什么情况下需要做排风,什么情况下不做排风,有标准可循吗?

对全空气中央空调系统,除了考虑热回收的因素外,什么情况下需要做排风,什么情况下不做排风,有标准可循吗?
免费打赏
lg9371
2010年05月18日 11:32:48
22楼
要保持空气平衡,一般室内处于微正压状态,在某些特殊场所,室内保持微负压状态就可
回复
maoxinqing
2010年05月18日 14:25:03
23楼
这要看场所对气压低要求了,如果说正压运行能允许,且正压范围在许可范围内,可以不做排风,如果说维持室内正常压力或负压,那肯定就要有排风量。
回复
hnxiongwu2976
2010年05月18日 14:46:18
24楼
“这要看外窗密封性能的好坏,可确定保持室内正压所需的换气次数要求,若计算出来的系统新风量大于维持室内正压的风量较多,则应采取有组织排风,否则,不应排风。”说的非常对。
回复
pennycqm
2010年05月18日 15:02:06
25楼
要按换气次数来考虑吧,如果你空间密封性不好能够有效换气就没问题,要是密封性好自然渗漏都出不去,那内部正压新风也进不来
回复
hdnj2010
2010年05月18日 22:01:45
26楼

如果是一个星级饭店餐厅的包间,换气次数及正压是可以满足的,那么你不做排风,你觉得餐厅里的各种饭菜及饮料酒水的味道会好闻吗?!
换气次数及正压实际是个很理论的东西,做空调的谁都知道,但有几个空调工程能做到,据我看到的数百个工程,没有一个能做到。
有无排风的设置还是应该看实际房间的使用功能及性质。
回复
shyjz2010
2010年05月19日 10:27:00
27楼
很复杂啊
回复
wenpengpeng
2010年05月19日 10:47:46
28楼
保持微正压是前提,依照这个思路去判断是否需要做排风
回复
thetruth
2010年05月19日 14:08:33
29楼
学习。
回复
rainbowlv138
2010年05月19日 19:44:44
30楼
我的经验:新风,其实可有可无,有时候完全是为了满足审图时新风量要求才做的。
排风,很重要的东西!其实暖通最主题的部分就是通风,空气处理只是个辅助的行为,而排风则是通风的主要手段。比如医院病房等必须保持负压的房间,都必须要做排风。
回复
hvaczh
2010年05月19日 22:51:27
31楼


兄弟的一番话,让我茅舍顿开,谢谢了。我以前做的全空项目都是又排风的。全空气系统,如果新风量比较大,假如新风只进不出,且空调房间密闭性还可以的话,运行不一会,肯定新风就送不进去了——房间正压太大。所以还是需要排风。但是最近看一个兄弟单位合作的图纸,塔式商场,采用全空气系统,新风量大概有6000的样子,就没有设排风系统,当时就觉得纳闷。现在知道了校核的标准了。谢谢!