1kv母线,却用400v的电流互感器有何后果
wubei168888
2010年05月11日 23:18:22
来自于变压器
只看楼主

1kv母线,却用400v的电流互感器有何后果请教如果是1kv母线,却用400v的电流互感器有何后果,当然母线用1kv的热缩套管包住,好像互感器的二次电压也很低,不会有绝缘问题,那问题在那?:loveliness:

1kv母线,却用400v的电流互感器有何后果请教如果是1kv母线,却用400v的电流互感器有何后果,当然母线用1kv的热缩套管包住,好像互感器的二次电压也很低,不会有绝缘问题,那问题在那?:loveliness:
免费打赏
lingxuct
2010年05月12日 08:18:45
2楼
用穿芯式没问题。
回复
yaojinbei
2010年05月17日 16:31:52
3楼
绝缘能保证的话没有问题。
回复
zxr2625
2010年05月24日 14:28:44
4楼
同意楼上的
回复
sxlzzdc
2010年05月24日 20:49:40
5楼
区管说得对