请教各位大虾高压电缆绝缘厚度(大截面)
hzmzhang
hzmzhang Lv.3
2010年05月11日 21:57:36
只看楼主

50-1000mm2的高压电缆(以40.5kv的电缆为例)绝缘厚度为9.3mm或10.5mm。如果截面在2000mm2时这个截面又该如何确定绝缘层的厚度呢?

50-1000mm2的高压电缆(以40.5kv的电缆为例)绝缘厚度为9.3mm或10.5mm。如果截面在2000mm2时这个截面又该如何确定绝缘层的厚度呢?
wlszjs
2010年05月11日 22:10:18
2楼
绝缘厚度只与额定电压等级有关,与电缆截面大小没有关系的
回复
maquanxi723
2010年05月12日 16:09:27
3楼
不清楚!
回复
cableluck
2010年05月13日 21:36:53
4楼
当做到2000平方时,应该增加绝缘厚度,因为此时绝缘厚度不单单是根据电压来确定,要考虑机械性能和工艺性能,我们做过这类产品。
---------------电线电缆专营--------------
联系电话:15852682082 QQ:841963617
E-MAIL : 841963617@qq.com
-----------------------------------------
☆您的要求,我来设计☆您的满意,我来创造☆
-----------------------------------------
回复