我现在在设计一个通信机房的空调设计,采用下送风的方式,但是没有架空层,所以只能做一个静压箱开7个风口,我想请教一下大家,静压箱的尺寸应该怎么定,风口的尺寸应该怎么定。谢谢!!急
我现在在设计一个通信机房的空调设计,采用下送风的方式,但是没有架空层,所以只能做一个静压箱开7个风口,我想请教一下大家,静压箱的尺寸应该怎么定,风口的尺寸应该怎么定。谢谢!!急
2楼
静压箱没有固定公式可循,唯应避免流经某一出风口的风速过快,造成不出风反倒抽风的现像,通常风速控制在3 m/s以下,越低越好。
出风口原则上以多孔板形式较佳,通过出风口风速不宜大过3 m/s(若有吹出距离考虑时,另当别论),以现场负载大小来分配送风量较佳。
回复
3楼
楼上说的适应用大多数空调静压箱的设计。。
回复
4楼
回复
5楼
楼上解读的不错,学习了!
回复
7楼
一般的静压箱当作消声一起设计。除了保证风速,还有噪音的校核。
回复
8楼
有风量 有最大风速。得到面积
回复