零线上的电流
电气何求
2010年05月11日 16:27:37
只看楼主

在单位测试三相电源电流时发现,二相电流各为18A-19A左右,另一项电流为1A-2A左右,零线上测出电流为7A左右正常吗?

在单位测试三相电源电流时发现,二相电流各为18A-19A左右,另一项电流为1A-2A左右,零线上测出电流为7A左右正常吗?
免费打赏
lingxuct
2010年05月11日 17:29:29
2楼
如果三相电压平衡的话,大的二相负载都是单220V负载,N线上电流为17A左右。

如果18、19A绝大多数是单相380V(如焊机)负载,则N线上7A左右电流是正常的。
回复
电气何求
2010年05月11日 19:33:01
3楼
不对啊,我们的负载是单相的一相上各为一台放映机,另一相线基本上是些小负载灯泡等,手摸上去电线相线,零线都有些发热。

[ 本帖最后由 jianrw 于 2010-5-11 19:39 编辑 ]
回复
coolr718
2010年05月12日 04:53:49
4楼
三相绝对平衡的话零线上不会有电流 单相两条电流一样
回复
zz2578
2010年05月12日 07:34:26
5楼
照楼主这个情况N线上电流应该为17A左右。
回复
jiangtaifu
2010年05月12日 07:46:04
6楼

哪里有绝对平衡的啊?2楼所说的三相平衡,是指的三相电压呢!
楼主案例中相线、零线都有多大,十多A电流会发烫?
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年05月12日 10:25:41
7楼
哪里漏电了,电流往地返回?:o
回复
cckkjj
2010年05月12日 12:39:49
8楼
是用什么表测得,钳形表吗!负载是纯阻的吗,如有电脑或其他电子设备,用钳形表测出来有时不准的。但电线发热就要查一下是什么原因了,是否电线过细。
回复
liangdexiang
2010年05月12日 13:08:25
9楼
三相不平衡,把灯泡均匀的安装在三个相线上就可以了
回复
111wei
2010年05月12日 13:56:45
10楼
看迷糊了:)
回复

相关推荐

APP内打开