最近做一个3层厂房,在柱子里有2个节点,于是柱内部建了段实体梁,但是导致梁柱连接段梁跳红,以前老版PKPM都不管的,新版似乎好像已经解决了,跳红觉得很奇怪。而且画梁图时箍筋主筋都很夸张。于是点了“梁柱重叠区域简化为刚域”,还是跳红。后来老大让我建了100*100的刚性杆,通过了,结果也正常了。不明白,这是为什么??盼望各位大大们指点一下:)
这种情况 好比异型柱框架和梁连接节点 也需要输入刚性杆 你可以看看异型柱规范的解释
回复
3楼
建刚性梁的主要作用是封闭房间,方便房间内部的导荷载,柱子在模型里边只有一个节点,柱子内的短梁计算刚度有问题,而且pkpm根本就不知道这段梁在柱子内部,所以计算误差特别大,一般按交接计算提供的结构。柱子内部的梁部分本来就是刚性的,这也是梁柱重叠区域简化为刚域的原因,减小梁的计算长度。但是建刚性梁的时候有柱子长边不小于650mm的要求,好像05版有要求,08版不知道,很多时候刚性梁的模拟也是有很多的问题,要自己去判断。去年为这个很郁闷,查过资料。你也可以好好看一下pkpm方面给出来的资料,酌情考虑怎么做,短梁建成深梁,墙的模拟都是有的,很多时候节点太近直接建在一个节点上的,
回复
4楼
谢谢各位大大!!:call:
回复
5楼
学习了
回复
6楼
xinxin379 发表于 2010-5-11 13:50 建刚性梁的主要作用是封闭房间,方便房间内部的导荷载,柱子在模型里边只有一个节点,柱子内的短梁计算刚度 …请问下,刚性梁是建一个截面很大的梁,还是建一个材料定义为”刚性杆”的普通的梁?您说用刚性梁模拟有问题,请问是什么问题?
回复