拱顶厂房的灯怎样吊?困惑中。。。
didihorse
didihorse Lv.3
2005年08月28日 12:15:29
来自于照明工程
只看楼主

做了三种方案大伙帮忙选选

做了三种方案大伙帮忙选选

1125202522917.jpg

免费打赏
李兴龙机电科技
2005年08月28日 15:25:27
2楼
3。灯具可选不同功率。
回复
didihorse
2005年08月28日 16:52:18
3楼
澄清一下,俺主要想问灯链太长是不是不妥?像上两种方案灯链最长分别达到4m&5.9m。

ps:这是个水产养殖车间,里面都是养殖池。
这种水产养殖车间不用太亮;照度,光源依据养殖专业人员要求定了。

照度计算:依据《民规》JGJ/T 16-94 第11.6.6条,采用利用系数法计算。
场地尺寸:W=96.6m,D=30m;
所选光源为100W白炽灯,光源光通φL=1250 lm,
维护系数DF=0.7;
利用系数Uf=0.7;
灯数N=Ej·W·L/φL·DF·Uf
=50×96.6×30/1250×0.7×0.7=270(盏),
取N=320盏;
验证实际平均照度Eav= N·φL·DF·U/ W·L
= 320×1250×0.7×0.7/96.6×30=59.5lx
回复
didihorse
2005年08月28日 17:23:00
4楼
如果灯链等长,到了拱顶部位灯高为9m,检修就费点劲啦。
回复
didihorse
2005年08月28日 17:24:37
5楼


照度均匀度?
养殖车间想是有点明暗差别没有关系,水产们也有明暗的喜好吧。。。
回复
938682
2005年08月29日 14:21:58
6楼
第一种拉,检修方便,美观,光照性好
回复
didihorse
2005年08月30日 09:36:51
7楼
提一下,被湮没了
回复
chen-19919
2005年08月30日 11:42:41
8楼
第一种,灯链长点浪费一点而已,这样美观,方便.
回复
李兴龙机电科技
2005年08月30日 12:09:39
9楼
我作的一个室内体育馆,就是那样的。
回复
didihorse
2005年08月30日 17:37:46
10楼
好,好
真是不怕比较,一比最佳方案就出来了
回复

相关推荐