小弟才学建筑,看到一个习题如下:某居室侧窗窗台高0.6m,窗宽3米,高2米,有效采光面积是多少?
小弟才学建筑,看到一个习题如下:某居室侧窗窗台高0.6m,窗宽3米,高2米,有效采光面积是多少?
2楼
某住宅的厨房地面面积5平方米,厨房的通风开口面积应为()平方米
A 0.40
B 0.45
C 0.50
D 0.60
求解答,再次感谢各位大哥指点~~~
回复
3楼
民用建筑设计通则 GB 50352—2005
7.1.2 有效采光面积 计算应符合下列规定:
1 侧窗采光口离地面高度在O.80m以下的部分不应计入有效采光面积;
2 侧窗采光口上部有效宽度超过1m以上的外廊、阳台等外挑遮挡物,其有效采光面积可按采光口面积的70%计算;
3 平天窗采光时,其有效采光面积可按侧面采光口面积的2.50倍计算。
你那个习题应该是考的第一条,也就是=3*(2-(0.8-0.6))=5.4m2
回复
4楼
我也是菜鸟,查规范现学现卖。共同学习,如有错误,请谅解指正,3Q!
《住宅设计规范》中华人民共和国国家标准 GB 50096-1999
3.3 厨房
3.3.1 厨房的使用面积不应小于下列规定:
1 一类和二类住宅为4m2;
2 三类和四类住宅为5m2。
3.3.2 厨房应有直接采光、自然通风,并宜布置在套内近入口处。
3.3.3 厨房应设置洗涤池、案台、炉灶及排油烟机等设施或预留位置,按炊事操作流程排列,操作面净长不应小于2.10m。
3.3.4 单排布置设备的厨房净宽不应小于1.50m;双排布置设备的厨房其两排设备的净距不应小于0.90m。
强条:
5.1.5 采用自然通风的房间,其通风开口面积应符合下列规定:
1 卧室、起居室(厅)、明卫生间的通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/20。
2 厨房的通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/10,并不得小于0.60m2。
你那个题考的是5.1.5的第二条,应该≥1/10*5且≥0.6 所以答案是D:handshake
回复
5楼
民用建筑设计通则GB 50352—2005
都是高人啊,谢谢大家,小弟以前是做安装的,现在改行了呵呵,有很多不懂的以后还要麻烦大家,再次顿首拜谢balance22 和ukjm8j两位兄弟!!谢谢你们!
回复
7楼
采用自然通风的厨房,通风开口面积不小于0.6平方
回复