地上16层楼梯间和合用前室均满足自然排烟。地下一层无法自然排烟。处理办法:从地下室加风井升到一层平面。(靠楼梯间附近加的,前室不好加。)风量按平时的1/3计算。30000/3=10000CMH。现在套用规范:只对防烟楼梯间(前室不送风)设加压送风系统。考虑风量不大。可否选择轴流风机直接安装在风井靠外墙上。(柜式风机室外小孩太多,担心不安全。)请问这么做可否?
地上16层楼梯间和合用前室均满足自然排烟。
地下一层无法自然排烟。
处理办法:
从地下室加风井升到一层平面。(靠楼梯间附近加的,前室不好加。)
风量按平时的1/3计算。30000/3=10000CMH。
现在套用规范:只对防烟楼梯间(前室不送风)设加压送风系统。
考虑风量不大。可否选择轴流风机直接安装在风井靠外墙上。(柜式风机室外小孩太多,担心不安全。)
请问这么做可否?
2楼
风量不满足规范要求。风量至少根据风速法计算下。
回复
3楼
对于风机来说,只要满足送风要求就可以,只需要考虑能否安装,能否检修。
回复
4楼
满足规范最低风量
回复
5楼
另外
地下一层的前室是否为合用前室?
因为楼主一开始说的是合用前室
如果为合用前室
地下室就应该楼梯间和合用前室均送风
回复
6楼
可以
回复
7楼
如果你是在浙江省 楼上自然排烟 楼下不是营业性场所 是可以不用设机械的
如果是其他省份的话 你的风量10000不知道你是怎么得到的 严格安装规范的话是需要风速法语表格进行比较的
但是2009 的技术措施的意见是可以只按风速法 如果是合用前室是楼梯间要分开送 不能合在一起
还有你的建筑16层 不知道是否为超50 的一类的建筑 如果是的话 那样楼上部分也必须加压送风
回复
8楼
风量不足。应该按公式(风速法)计算出风量。再选风机型号
回复
9楼
不同的计算方法,为什么正压风量相差这么大?
回复
10楼
有几个概念要弄清楚:
1、浙江省标并不是说但凡地下室不是营业场所就可以不设加压送风,是由前提条件的:通地下室的楼梯间有直通首层、可以自然排烟的门窗。这一条未必随便哪个楼都满足。作为设计师,你身上背着重大责任,一定要严谨!
2、16层的建筑如果是住宅,不论超不超50m都不是一类高层:住宅一二类高层的区别在于层数,大于19层的是一类;16层的建筑如果是公建,基本上是过50m了。不好意思,超50m的一类高层公建不论楼梯间有没有外窗都要加压送风。没什么可讨论的。
回复
11楼
超100m的居住建筑不论楼梯间有没有外窗都要加压送风。