合用前室加压送风问题
pgmabc
pgmabc Lv.3
2010年05月10日 21:42:36
来自于通风排烟
只看楼主

地上16层楼梯间和合用前室均满足自然排烟。地下一层无法自然排烟。处理办法:从地下室加风井升到一层平面。(靠楼梯间附近加的,前室不好加。)风量按平时的1/3计算。30000/3=10000CMH。现在套用规范:只对防烟楼梯间(前室不送风)设加压送风系统。考虑风量不大。可否选择轴流风机直接安装在风井靠外墙上。(柜式风机室外小孩太多,担心不安全。)请问这么做可否?

地上16层楼梯间和合用前室均满足自然排烟。
地下一层无法自然排烟。

处理办法:
从地下室加风井升到一层平面。(靠楼梯间附近加的,前室不好加。)
风量按平时的1/3计算。30000/3=10000CMH。
现在套用规范:只对防烟楼梯间(前室不送风)设加压送风系统。
考虑风量不大。可否选择轴流风机直接安装在风井靠外墙上。(柜式风机室外小孩太多,担心不安全。)

请问这么做可否?
免费打赏
cnbbzz
2010年05月11日 07:56:15
2楼
风量不满足规范要求。风量至少根据风速法计算下。
回复
fine_2009
2010年05月11日 09:41:22
3楼
对于风机来说,只要满足送风要求就可以,只需要考虑能否安装,能否检修。
回复
guiguidemm
2010年05月14日 21:27:03
4楼
满足规范最低风量
回复
flier_01
2010年05月14日 22:59:36
5楼
另外
地下一层的前室是否为合用前室?
因为楼主一开始说的是合用前室
如果为合用前室
地下室就应该楼梯间和合用前室均送风
回复
celinyl
2010年05月15日 10:34:52
6楼
可以
回复
j04150124
2010年05月15日 20:54:26
7楼
如果你是在浙江省 楼上自然排烟 楼下不是营业性场所 是可以不用设机械的
如果是其他省份的话 你的风量10000不知道你是怎么得到的 严格安装规范的话是需要风速法语表格进行比较的
但是2009 的技术措施的意见是可以只按风速法 如果是合用前室是楼梯间要分开送 不能合在一起
还有你的建筑16层 不知道是否为超50 的一类的建筑 如果是的话 那样楼上部分也必须加压送风
回复
iawy07023
2010年05月18日 16:23:03
8楼
风量不足。应该按公式(风速法)计算出风量。再选风机型号
回复
amomo2006
2010年05月18日 16:24:57
9楼
不同的计算方法,为什么正压风量相差这么大?
回复
vk3001h
2010年05月27日 10:22:10
10楼

有几个概念要弄清楚:
1、浙江省标并不是说但凡地下室不是营业场所就可以不设加压送风,是由前提条件的:通地下室的楼梯间有直通首层、可以自然排烟的门窗。这一条未必随便哪个楼都满足。作为设计师,你身上背着重大责任,一定要严谨!
2、16层的建筑如果是住宅,不论超不超50m都不是一类高层:住宅一二类高层的区别在于层数,大于19层的是一类;16层的建筑如果是公建,基本上是过50m了。不好意思,超50m的一类高层公建不论楼梯间有没有外窗都要加压送风。没什么可讨论的。
回复
wfxjwang
2010年08月24日 16:35:43
11楼
超100m的居住建筑不论楼梯间有没有外窗都要加压送风。
回复