如题 10KV系统中 进线柜操作电源取至 互感器二次 问题 : 当第一次送电的时候 进线开关没有合上 互感器二次哪来的电 互感器没有电哪来的控制回路电源 控制回路无电 进线开关怎么电动吸合 请高手回答。。。。 难道第一次都的手动合闸么 老的GG1A柜子断路器在里面 门与上面进线隔离有连锁 手动合砸根本就做不到 请高手们回答??????????

如题 10KV系统中 进线柜操作电源取至 互感器二次
问题 : 当第一次送电的时候 进线开关没有合上 互感器二次哪来的电 互感器没有电哪来的控制回路电源 控制回路无电 进线开关怎么电动吸合 请高手回答。。。。 难道第一次都的手动合闸么 老的GG1A柜子断路器在里面 门与上面进线隔离有连锁 手动合砸根本就做不到 请高手们回答??????????
免费打赏
w5432545
2010年05月10日 14:42:10
2楼
看完怎么不回贴
回复
hqt____
2010年05月10日 15:03:11
3楼
可在进线断路器进线侧加装个PT,取电源
回复
w5432545
2010年05月10日 15:04:31
4楼
电业局不让 (线断路器进线侧加装个PT,取电源)
回复
hqt____
2010年05月10日 15:06:41
5楼
那只要+直流屏或交流屏了
回复
w5432545
2010年05月10日 15:11:53
6楼
请问:直流屏或交流屏电源在哪取?
回复
w5432545
2010年05月10日 16:50:07
7楼
不能沉 下去
回复
w5432545
2010年05月11日 08:00:31
8楼
在顶 不 能沉
回复
irving9999
2010年05月11日 08:21:23
9楼
上一级配电房或者外接电源提供交流电源到交流屏,交流屏提供交流电源到直流屏,直流屏输出直流电源到小母线
回复
w5432545
2010年05月11日 08:51:24
10楼
上一级是电业局的 环网柜 也不让动啊
回复
mifengw
2010年05月11日 09:02:02
11楼
PT一般安装在PT/避雷器柜中,柜号排序一般为第二(第一是计量),总断路器一般装在第三个柜子。
只要外市电送电,PT就有电。