如题 10KV系统中 进线柜操作电源取至 互感器二次 问题 : 当第一次送电的时候 进线开关没有合上 互感器二次哪来的电 互感器没有电哪来的控制回路电源 控制回路无电 进线开关怎么电动吸合 请高手回答。。。。 难道第一次都的手动合闸么 老的GG1A柜子断路器在里面 门与上面进线隔离有连锁 手动合砸根本就做不到 请高手们回答??????????
如题 10KV系统中 进线柜操作电源取至 互感器二次
问题 : 当第一次送电的时候 进线开关没有合上 互感器二次哪来的电 互感器没有电哪来的控制回路电源 控制回路无电 进线开关怎么电动吸合 请高手回答。。。。 难道第一次都的手动合闸么 老的GG1A柜子断路器在里面 门与上面进线隔离有连锁 手动合砸根本就做不到 请高手们回答??????????
12楼
第一 是计量柜 第二是PT柜 第三才是10KV的进线柜??? 有图片么 我 看看
回复
13楼
交流操作第一次为手动,
回复
14楼
学习了
回复
15楼
只要用直流屏就可以了,直流屏电源可以取自低压柜,当高压断电了直流屏用电池供电操作合闸,合闸以后操作用低压柜电源就可以了,并同时给直流屏充电。
回复
16楼
进线侧加个10/0.22kV 3kVA的单相变压器,为直流屏提供电源!
回复
17楼
直流屏来的时候是充好电的吧!
回复
18楼
如果是交流操作的话应该在进线侧装一个PT,取PT二次侧电源。否则可以采用直流操作。
回复
19楼
一般有三种方案:1、配电室装直流屏;
2、断路器前加装PT;
3、第一次操作用手动。
仅供参考
回复
20楼
第一次手动了,或者进线侧加个PT10/0.22, 我用过的,
回复
21楼
一般是用UPS或者直流屏啊,但是都没有,就是取进线柜pt的电压 PT是和进线电缆并联的就是说只要外线进来有电 我PT就在工作了 100V再经过控制变压器就有控制电压了啊
回复