地下室后浇带现在的主流做法?
dragoninnorth
2010年05月10日 11:29:40
只看楼主

如题这方面接触(留意)较少,也不是十分清楚现在的主流做法的效果怎样(尤其防水方面),有没有较先进的做法--主要指施工时具体的做法、工艺流程。询高人,不胜感谢![ 本帖最后由 dragoninnorth 于 2010-5-10 11:56 编辑 ]

如题
这方面接触(留意)较少,也不是十分清楚现在的主流做法的效果怎样(尤其防水方面),有没有较先进的做法--主要指施工时具体的做法、工艺流程。

询高人,不胜感谢!

[ 本帖最后由 dragoninnorth 于 2010-5-10 11:56 编辑 ]
免费打赏
jji84232017
2010年05月10日 16:32:33
2楼
浅谈个人意见:
后浇带处钢筋的处理有断开搭的做法,也有贯通不断、增加附加钢筋的做法。
对后浇带除按一般施工缝要求处理,浇筑前对接缝处刷一道高标号砂浆,还特别强调的是:在后浇带接缝处加强防护,最好设置围栏,并作表面覆盖,防止后续施工对后浇带接缝处产生污染;后浇带后浇砼在施工前一定要认真试配,符合要求后再进行后浇砼的施工;浇筑时,避免直接靠近缝边下料。机械振捣最好从中央向后浇带接缝处逐渐推进,并在距缝边80-100mm处停止振捣,避免使原砼振裂,然后人工捣实,使其紧密结合;接缝断面处模板支立难度大、技术性强,且要细心、细致;由于设置了后浇带,此跨区域内的结构在未进行后浇砼的浇筑及达到强度要求前,是处于悬臂受力状态,底模的支撑架,必须可靠,并不能随便拆卸。后浇带处后浇砼浇注时间与施工进度一般是存在矛盾的,绝对避免发生强行提前浇注后浇带的后浇砼的情况;因此对后浇带后浇砼浇注时间的严格控制是基于对主体结构的负责。
回复
zxs6460
2010年05月12日 23:57:53
3楼
补充一点意见:
收缩后浇带一般是45--60d后才进行浇筑,工期允许,可以推后一些,也有设计为28d后就可以浇筑。
注意规定后浇带混凝土养护时间为14d。
回复
rainy1926
2010年05月13日 21:10:18
4楼
受益匪浅啊 好好学习啊
回复
dragoninnorth
2010年05月14日 08:23:49
5楼
首先感谢。分析的很详细,一看就是搞现场的0.0

能分析地下室的后浇带么,尤其防水,期待高见
回复
jji84232017
2010年05月16日 01:03:52
6楼
我现在就是跟你分析的是地下室的,本人参与一在建项目也到了此环节。
还是大家共同分析讨论为好,高见就客气了
回复
dragoninnorth
2010年05月17日 12:28:09
7楼
回复 6# 的帖子

谦虚。。现在地下室刚浇垫层。 先请教一个问题:地下水位较高(江南,旁边还有条小河),这时候后浇带工序、工艺方面有什么好的建议?

[ 本帖最后由 dragoninnorth 于 2010-5-17 15:33 编辑 ]
回复
heyuxiang1217
2010年05月19日 09:44:12
8楼
受教了 :victory:
回复
wang723123
2010年05月20日 20:19:12
9楼
学习了哈
回复
jingetm11
2013年07月05日 13:52:00
10楼
wang723123 发表于 2010-5-20 20:19 学习了哈说的还可以,受益啦,
回复
liutao721823
2013年12月04日 14:58:39
11楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复

相关推荐

APP内打开