有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:

有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:
免费打赏
ywsheng333
2010年09月21日 10:12:00
192楼
学习中!:lol
回复
majj_1982
2010年09月26日 07:05:05
193楼
个人认为不用做采暖。根据我的经验锦州是如果是地下3m,直接采用湿式喷淋系统是没有问题的,但是通常在车库入口处的管道设置电伴热。大连你可以参考使用中的车库是采用什么系统的,实在不行,就直接做成预作用系统的。
回复
yang998
2010年09月26日 07:40:22
194楼
学习中…… :kiss:
回复
sandyowen
2010年09月26日 13:39:43
195楼

看到这才看到终于有人考虑喷头的问题了,别说车库没有采暖了,北方商场晚上闭店后停止供暖或供暖不好的地方都会出现门厅靠外门处的喷头冻爆裂的情况,部分商场管理过程中经常反映冬天喷淋系统在门口处会出现喷淋管路上冻的情况,所以建议采用预作用系统,配有易熔合金喷头(在入口处),当然我们这比大连还要冷,只是给大家些建议,毕竟设计人员不管后期的保养维护工作,这方面了解比较少。
回复
witchzxl-2008
2010年09月26日 21:02:54
196楼
什么是预作用系统?
回复
xxmc0304
2010年10月06日 23:47:09
197楼
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
回复
wwwliyq
2010年10月08日 16:17:10
198楼
又学到知识了。。:victory: :victory:
回复
qiubin356
2010年10月09日 10:39:38
199楼
可以使用干式,或预作用系统,只要做好报警阀前管道的保温就可以,一般是电伴热
回复
jianchi_dl
2010年10月11日 15:19:28
200楼
为什么都建议用预作用了?车库没有什么特殊要求,做干式应该就可以了吧
回复
jianchi_dl
2010年10月11日 15:20:38
201楼
为什么都建议用预作用了?车库没有什么特殊要求,做干式应该就可以了吧