局部承压没有计算
popo_men
popo_men Lv.2
2010年05月09日 23:45:03
来自于砖混结构
只看楼主

我做的一个砌体6层住宅,不知道什么原因,验算的时候就是没有局部承压,检查了很多遍,也找不出原因在哪,很烦恼,老师们能不能给看看,一般局部承压不计算时都是什么原因?我用的是PKPM08,盗版,黄狗,会是软件的问题吗?

我做的一个砌体6层住宅,不知道什么原因,验算的时候就是没有局部承压,检查了很多遍,也找不出原因在哪,很烦恼,老师们能不能给看看,一般局部承压不计算时都是什么原因?我用的是PKPM08,盗版,黄狗,会是软件的问题吗?

00.png

免费打赏
维维weiwei
2010年05月11日 16:16:41
2楼
你没有梁啊,哪来的局部承压,把梁加上去,就可以算局部承压了。
回复
godiwy
2010年05月31日 06:29:26
3楼
局压是局部受压,没有梁没有集中荷载。何来局压。
回复
yunqingjiejie
2010年06月04日 18:27:02
4楼
局部承压是对梁端下砌体而言的,无梁,,则无集中力作用
回复
weihaiqin
2010年06月28日 12:30:30
5楼
你没有梁啊,哪来的局部承压,把梁加上去,就可以算局部承压了。如果梁下有构造柱,也不计算局压
回复
pzyang11
2010年06月29日 12:44:53
6楼
局部承压是对梁端下砌体而言的,无梁则无集中力作用
回复