独立基础台阶是否可以留设水平施工缝,哪位知道规范上写着。

独立基础台阶是否可以留设水平施工缝,哪位知道规范上写着。
免费打赏
imzhangyu
2010年05月09日 20:25:38
2楼
有分阶的独立柱基础各阶应连续施工、各阶之间禁止留水平施工缝。

1。在独立基础(假设分3阶,从底往上分别是1、2、3阶,其厚度分别是h1、h2、h3)设计计算时,依据有关计算理论确定每阶的计算高度时是这样考虑的:第3阶厚度=h3、第2阶厚度=h3+h2、第1阶厚度=h1+h2+h3。
2。设计受力计算、冲切验算、独立基础底板的配钢筋计算都是按这个方法确定的厚度(高度)去设计。如果施工时,每阶之间留水平施工缝,他们互相之间就不是一个相对匀质的结构体、够不成一个整体,结构抵御荷载的能力就会大打折扣,甚至由于各阶互相分离,很早就被破坏退出工作,受力达不到设计要求最终形成结构安全事故。各阶分开施工(留施工缝)对结构危害很大,严重时导致房屋倒塌.
3.因此,在独立柱基础施工时三阶要连续施工,安装柱基模板时第1阶模板直接放置在砼垫层上、其他两阶(第2、3阶)采用吊模,浇筑混凝土时必须同时三阶一次性连续施工、保证混凝土初凝前浇筑并振动完毕、禁止各阶之间留水平施工缝。
回复
sanmaodlq
2010年05月10日 07:47:09
3楼
学习了,多学点东西反正不会是坏事,下载收藏,慢慢看,说不准什么时候就用的上
回复
nxjgbluebaby
2010年07月09日 11:19:52
4楼
学习了
回复
amuking
2010年07月09日 13:20:33
5楼
三阶要连续施工
回复
yfs007
2010年07月09日 13:57:49
6楼
这个为什么还要想到留施工缝呢?没事找事么?