如此情况,如何接地?
cyy_7
cyy_7 Lv.2
2005年08月27日 11:19:11
只看楼主

  我在施工中碰到这样的问题,请各路过高手指点一二。  修船厂浮船坞内新装10KV变压站,内容有高压断路器柜三台,变压器两台,CCX6-2000A/4插接母线两段,低压柜二组。现我已按供电局要求将变压器中性接地,这样一来,修船厂设备部说,船上电气设备零线不接地,如接地断路器会跳闸,什么原因?如何处理?

2005年08月27日 11:28:00
2楼
电气设备等电位连接
回复
cyy_7
2005年08月27日 11:32:14
3楼
厂方要求我将低压柜零排不接地呀,可变压器中性点接地后,插接母线连接后,低压柜零排肯定会接地的!
回复
liubo4126
2005年08月27日 12:09:36
4楼
在RCD前做重复接地可不可以
回复