水池回填结构怎么处理?
changyang_123
2010年05月09日 10:00:36
只看楼主

现有一问题,急需各位同仁给予解决,如下:原水池深1.8米(碰碰船池),现对其改造,其中一部分改为一0.9米深水池(游泳池)。1、回填如何处理?2、新做的游泳池的池壁及池底是否重新浇筑钢筋混凝土?3、与原池底如何衔接?4、是否需做防水?

现有一问题,急需各位同仁给予解决,如下:
原水池深1.8米(碰碰船池),现对其改造,其中 一部分改为一0.9米深水池(游泳池)。
1、回填如何处理?
2、新做的游泳池的池壁及池底是否重新浇筑钢筋混凝土?
3、与原池底如何衔接?
4、是否需做防水?
免费打赏
xuanxuan-008
2010年05月13日 15:13:39
12楼
1、可以回填砂,
2、游泳池需要做钢筋砼结构。
3、要做防水,可用聚胺脂或水泥基防水
回复
changyang_123
2010年05月13日 20:35:26
13楼
谢谢各位的解答。
面积不大,碰碰船池大概1000平左右,游泳池400平,
两个水池的水是肯定要分开的,泳池水有单独的水处理设备,泳池边做一圈逆流槽。
回复
changyang_123
2010年05月13日 21:06:04
14楼

请问,你其中说的衔接处做个斜坡,能说具体些吗?
回复
lichunnian44
2010年05月14日 10:16:44
15楼
可以具体问题具体解决。泳池区可以用砂加石或建筑垃圾回填,或者费点劲好土回填分层夯实,其它部分可以常规填筑。关于防水的问题,如果对防水稍有了解自然知道泳池防水须自成一体。至于与原驳岸的衔接要视具体情况来定,配石和绿植是比较好的方式
回复
xiangxiang2546
2010年05月14日 17:09:40
16楼
个人给点建议
1、回填如何处理?
原1.8M池改为0.9M:以现浇混凝土池壁为边,在原有池底上砌轻质砖到约1.05处,再做100厚C10素砼,上面留约0.05做面层
2、新做的游泳池的池壁及池底是否重新浇筑钢筋混凝土?
可以只在中间做钢筋混凝土结构池壁
3、与原池底如何衔接?
需在原有混凝土上植筋与现有混凝土钢筋连接
4、是否需做防水?
最好是做防水

这样做造价会比回填土或砂石高一点

[ 本帖最后由 xiangxiang2546 于 2010-5-14 17:22 编辑 ]
回复
showjust
2010年05月15日 15:09:59
17楼
现有一问题,急需各位同仁给予解决,如下:
原水池深1.8米(碰碰船池),现对其改造,其中一部分改为一0.9米深水池(游泳池)。
1、回填如何处理?
首先要判断原土层是什么情况 。
一般情况下建议用石粉回填至池底 回填后再用10-20T机械压实 注意回弹
2、新做的游泳池的池壁及池底是否重新浇筑钢筋混凝土?
游泳池肯定要采用钢筋混凝土结构 一般来说地板不宜小于250池壁不小于300
3、与原池底如何衔接?
设100缝隔开 缝中间可用其他适应性植物遮挡
4、是否需做防水?
肯定要做 一般用聚胺脂或水泥基
回复
hu.yan
2010年05月15日 22:09:29
18楼
一般如果不是自然式的池,都要做混凝土池底的吧……
回复
toby17691
2010年05月18日 08:24:16
19楼
如果远水池防水和结构都没问题,您可以考虑在需改造区域用不锈钢架垫高,然后上面盖不锈钢板,这样施工起来方便,而且不会存在结构问题。
如果采用钢筋砼,不可避免的与原池壁存在缝隙防水很难处理。
回复
rsrfy
2010年05月18日 10:06:48
20楼

如何保证泳池里的水和原水池里的水不互通?互通的话泳池里的水质就不好了。
回复
changyang_123
2010年05月19日 22:52:54
21楼


新游泳池形成独立的水处理系统,不与原水池连通。
另外,原碰碰船池为钢筋混凝土池底。
回复

相关推荐

APP内打开