现有一问题,急需各位同仁给予解决,如下:原水池深1.8米(碰碰船池),现对其改造,其中一部分改为一0.9米深水池(游泳池)。1、回填如何处理?2、新做的游泳池的池壁及池底是否重新浇筑钢筋混凝土?3、与原池底如何衔接?4、是否需做防水?
现有一问题,急需各位同仁给予解决,如下:
原水池深1.8米(碰碰船池),现对其改造,其中
一部分改为一0.9米深水池(游泳池)。
1、回填如何处理?
2、新做的游泳池的池壁及池底是否重新浇筑钢筋混凝土?
3、与原池底如何衔接?
4、是否需做防水?
2楼
回填土可以300-400厚;
建议打钢筋砼池底池壁;
新建游泳池需做防水,可用防水卷材。
回复
3楼
回土不是很适合,水池里重型机器进不去,回填土密实度不达标,会沉降。我建议用1:1沙石回填夯实。防水建议使用卷材,即使将来有裂缝也不会坏掉。
回复
4楼
1、可以回填砂,
2、游泳池需要做钢筋砼结构。
3、要做防水,可用聚胺脂或水泥基防水
回复
5楼
1、回填土壤,需分层夯实(每300mm厚一层夯实,压实度93%以上)。
2、游泳池需做成钢筋砼结构。
3、游泳池和碰碰船池的衔接处可通过回填土壤、细砂、卵石,形成1:2的自然坡度衔接,衔接处可种植部分水生植物。
4、要做防水,可用复合土工膜(二布一膜)来做防水。
回复
6楼
回复
7楼
提个问题,1,按照常规,池底应该也需要做钢筋混凝土,在水下如何操作?难道放水?
2,游泳池对水的卫生质量要求比较高,如果和碰碰船水域做自然接入的话是不是势必会对水质造成影响?
回复
8楼
1、可采用分层夯实或则换土夯实(人工打夯),夯实系数必须要大于0.9,如成本没有控制也可以做200厚C25钢筋混凝土基础。
2、必须做钢筋混凝土结构,不然以后会开裂
3、防水要看该项目在南方还是北方,南方只需在结构层上做防水,北方需做两次防水。
回复
9楼
1.回填最好用砂夹石,每回填200-300CM夯实。
2.都是“新”做的池底和池壁,肯定要重新浇筑钢筋混凝土。
3.衔接处做个斜坡,新旧钢筋注意搭接;
4.需要做好防水,用卷材做防水效果相对较好。
[
本帖最后由 ygbcf2008 于 2010-5-12 16:52 编辑 ]
回复
10楼
砂夹石回填是个好方法,但难点是不好夯实,特别是遇到一些烂的施工单位。。。,本人觉得这么点厚度可以用c10或15的混凝土,通过震捣可以达到密实效果。
费用方面可能比砂夹石贵一倍,但应是一个比较可靠的方法。
防水方面如果水池原来就不漏,也没必要做太多的防水,刷一下js防水涂料这些应该就没问题,前题是水池用了多久,稳定了没有,这些都要综合考虑。
[
本帖最后由 leitiee... 于 2010-5-12 19:07 编辑 ]
回复
11楼
楼主,首先你没有告诉我们你的池总共有多大,需改造成游泳池的面积也没有告诉我们。
个人觉得新做的游泳池肯定需重新做防水的,如果不做的话你的游泳池里的水就总往碰碰船池里渗了。游泳池的回填土肯定需考虑到沉降问题,所以你必需夯实,建议用碎石做垫层,上面再做钢筋砼基础和防水层(卷材比较好)。至于衔接个人觉得:因为游泳池的水质需求的质量更高,那么肯定两个池的水需分开来,中间用钢筋混凝土墙挡就可以。以上个人愚见。。。
回复