四台电机功率为4KW走线穿管问题
dlhotter
dlhotter Lv.2
2005年08月27日 10:16:33
只看楼主

我一个朋友问我他有四台电机,功率为4KW,走线时他想将四个电机的线走在一根管里,共16根线,用1寸2 的管子,总长为40米,请问这样做可不可以?另外中间是不是要加拉线盒?

我一个朋友问我他有四台电机,功率为4KW,走线时他想将四个电机的线走在一根管里,共16根线,用1寸2 的管子,总长为40米,请问这样做可不可以?另外中间是不是要加拉线盒?
免费打赏
liujie61
2005年09月02日 22:00:24
2楼
最好别这样,一是产生涡流,二是怎么按色分相
回复
wuqiurui
2005年09月03日 10:35:50
3楼


没什么不可以,每台电机的四根线捆到一起,别混了。实际穿以下管径看大小是否合适。
回复
秋红
2005年09月03日 13:17:17
4楼
每台电机,应该单独配1根钢管;长为40米,中间应该加拉线盒,主要是便于施工,加大管径可以不加拉线盒,配管时应在管内穿钢丝作拉线
回复
lhcxxg
2005年09月03日 13:56:03
5楼
你的4台电机都在一起吗?不在一起,这样做多麻烦呀?还不如用个小桥架那。有规定在一更管里穿不多于3根电力电缆,想必你的4个电机的电缆都是动力电缆吧,是控制缆就可以啦。
回复
log417
2005年09月03日 14:06:41
6楼
不可以
回复
zongxh
2005年09月03日 15:09:46
7楼
不合规范,但我见过这样做的,节约啊。。。。。。。。。
回复
wuqiurui
2005年09月03日 17:42:43
8楼


他肯定不是用电缆。用的是BV导线。
回复
任逍遥
2005年09月03日 18:04:31
9楼
应该是不可以,但是为了节约.........................
回复
controler
2005年09月03日 20:21:53
10楼

哥们;能否说明理由???
回复
f97142
2005年09月03日 20:23:31
11楼
晕!16根线!规范里规定每根管最多只能穿8根线,而且必须是同一回路的。
回复

相关推荐