采用循环风机处理百级区循环风方式,此方式百级区上部静压箱相对百级区室内为正压,顶棚高效过滤器与吊架间的渗漏,为静压箱流向室内,直接影响百级区洁净度。对施工质量要求较高。循环风机箱及处理噪声,需要较大的空间,而通常百级区周围风管都比较密集,需要精心布局.有没有更好的方式解决这个问题?有没人有高见的?请教请教!!
采用循环风机处理百级区循环风方式,此方式百级区上部静压箱相对百级区室内为正压,顶棚高效过滤器与吊架间的渗漏,为静压箱流向室内,直接影响百级区洁净度。对施工质量要求较高。循环风机箱及处理噪声,需要较大的空间,而通常百级区周围风管都比较密集,需要精心布局.
有没有更好的方式解决这个问题?有没人有高见的?请教请教!!
2楼
MAU+DDC+FFU
回复
3楼
百级的洁净室一般风管不是很多,都是高架地板回风,四周用彩钢板做成回风墙,回风墙与上夹层之间用干盘管,送风用FFU。
楼主所说的用风机处理循环风应该是用组合式空调器处理循环风的应该就风管末端直接接高效送到室内,为何还有上夹层?
回复
4楼
不知道你的担心是什么。噪音?施工质量?空间布置?
你可以使用FFU系统,风管会少些,噪音会高些,通常单个FFU的尺寸都不会太大,FFU和吊顶间的密封面会相对多一些,施工质量会难控一点。
当然也可以使用组空处理空气,相当于把FFU的风机挪到机房内,这样风管会多些,噪音会小些,也可能实现对温湿度的调节。我见过把若干过滤器全整合在一个大的静压箱内的工程(相当于十来个FFU的过滤器),组空送风至静压箱内,这样泄露面会少很多。
回复
5楼
用FFU
回复
6楼
谢谢哦~我主要是想解决怎样施工会让泄露减少~:) :victory:
回复
7楼
你可以使用FFU系统,风管会少些,噪音会高些,通常单个FFU的尺寸都不会太大,FFU和吊顶间的密封面会相对多一些,施工质量会难控一点。
回复
8楼
安装精细没有问题
回复