大面积FFU系统的洁净车间能否只运行部分FFU?
lihuajiancn
2010年05月08日 17:29:42
只看楼主

大面积FFU系统的洁净车间能否只运行部分FFU?面积1300m2 千级 采用MAU+FFU+DCC系统现由于业主开工不足,只需要1/3的面积。他们想运行一部分FFU。这样问题来了,不运转部分的FFU的高效,由于在车间与技术夹层存在50Pa压差,车间内的气流在压差的作用的就会逆着高效气流方向跑,高效的出风面会不会因此而大量积尘,造成高效的永久污染而报废呢?

大面积FFU系统的洁净车间能否只运行部分FFU?

面积1300m2 千级 采用MAU+FFU+DCC系统

现由于业主开工不足,只需要1/3的面积。

他们想运行一部分FFU。

这样问题来了,不运转部分的FFU的高效,由于在车间与技术夹层存在50Pa压差,
车间内的气流在压差的作用的就会逆着高效气流方向跑,高效的出风面会不会因此而大量积尘,造成高效的永久污染而报废呢?
免费打赏
lpland01
2010年05月17日 14:34:36
12楼
这是可以的,因为业主要分期上设备。只不过不知道那1/3的FFU和DC干盘管,处理这么大的空间能不能满足洁净和负荷的要求,至于楼主说的倒流问题倒没多大问题。最好建议把空间隔起来。
回复
linxu019
2011年08月18日 16:42:22
13楼
聆听高手讨论,增长知识点 哈哈