大面积FFU系统的洁净车间能否只运行部分FFU?面积1300m2 千级 采用MAU+FFU+DCC系统现由于业主开工不足,只需要1/3的面积。他们想运行一部分FFU。这样问题来了,不运转部分的FFU的高效,由于在车间与技术夹层存在50Pa压差,车间内的气流在压差的作用的就会逆着高效气流方向跑,高效的出风面会不会因此而大量积尘,造成高效的永久污染而报废呢?
大面积FFU系统的洁净车间能否只运行部分FFU?
面积1300m2 千级 采用MAU+FFU+DCC系统
现由于业主开工不足,只需要1/3的面积。
他们想运行一部分FFU。
这样问题来了,不运转部分的FFU的高效,由于在车间与技术夹层存在50Pa压差,
车间内的气流在压差的作用的就会逆着高效气流方向跑,高效的出风面会不会因此而大量积尘,造成高效的永久污染而报废呢?
2楼
只需要1/3的FFU的话,不知道负荷是否满足
回复
3楼
楼主的担心是有必要的:
1、对高效过滤器出风表面的污染,个人觉得问题不是很大。因为从洁净室倒灌进上静压箱的气流已经经过过滤处理的;
2、对气流组织的影响。
3、负荷影响。
建议FFU开启的区域还是与其它区域隔开
回复
4楼
1. 不开启的FFU进风口需要封堵
2. 未使用的区域,最好用隔断隔开
回复
5楼
支持三楼
回复
6楼
别的工业我不清楚,对于制药项目这是绝对不允许的。
回复
7楼
:victory:
回复
8楼
FFU系统的优点就是运行灵活,如果是工厂的车间的话,可以把不用的FFU用塑料膜封起来
回复
9楼
可以
回复
10楼
我觉得不行的,首先是均匀问题,不开的地方洁净度会不达标的,其次是高效反吹,非常不利。
回复
11楼
FFU系统我不清楚,但是PAU+AHU系统可以这样。
我所做的工程出现过这样的情况,1500平方的无尘室,由5台AHU控制,由于厂方指利用了1/3,而且生产线的布置与风管的走向同向,所以常年只开了2台AHU,洁净度和温湿度都没问题。
回复