大面积FFU系统的洁净车间能否只运行部分FFU?
lihuajiancn
2010年05月08日 17:29:42
只看楼主

大面积FFU系统的洁净车间能否只运行部分FFU?面积1300m2 千级 采用MAU+FFU+DCC系统现由于业主开工不足,只需要1/3的面积。他们想运行一部分FFU。这样问题来了,不运转部分的FFU的高效,由于在车间与技术夹层存在50Pa压差,车间内的气流在压差的作用的就会逆着高效气流方向跑,高效的出风面会不会因此而大量积尘,造成高效的永久污染而报废呢?

大面积FFU系统的洁净车间能否只运行部分FFU?

面积1300m2 千级 采用MAU+FFU+DCC系统

现由于业主开工不足,只需要1/3的面积。

他们想运行一部分FFU。

这样问题来了,不运转部分的FFU的高效,由于在车间与技术夹层存在50Pa压差,
车间内的气流在压差的作用的就会逆着高效气流方向跑,高效的出风面会不会因此而大量积尘,造成高效的永久污染而报废呢?
免费打赏
qgpei1225
2010年05月08日 19:10:04
2楼

只需要1/3的FFU的话,不知道负荷是否满足
回复
whanm
2010年05月09日 09:34:14
3楼
楼主的担心是有必要的:
1、对高效过滤器出风表面的污染,个人觉得问题不是很大。因为从洁净室倒灌进上静压箱的气流已经经过过滤处理的;
2、对气流组织的影响。
3、负荷影响。
建议FFU开启的区域还是与其它区域隔开
回复
yuan_8018
2010年05月11日 13:11:20
4楼
1. 不开启的FFU进风口需要封堵
2. 未使用的区域,最好用隔断隔开
回复
wdh58303000
2010年05月12日 09:26:32
5楼
支持三楼
回复
geminixu
2010年05月12日 10:36:31
6楼
别的工业我不清楚,对于制药项目这是绝对不允许的。
回复
jiguozhang
2010年05月12日 11:34:44
7楼
:victory:
回复
greenwood11
2010年05月14日 11:06:12
8楼
FFU系统的优点就是运行灵活,如果是工厂的车间的话,可以把不用的FFU用塑料膜封起来
回复
godme
2010年05月16日 12:50:08
9楼
可以
回复
qiaoli16
2010年05月16日 15:15:39
10楼
我觉得不行的,首先是均匀问题,不开的地方洁净度会不达标的,其次是高效反吹,非常不利。
回复
sict005
2010年05月17日 09:39:00
11楼
FFU系统我不清楚,但是PAU+AHU系统可以这样。
我所做的工程出现过这样的情况,1500平方的无尘室,由5台AHU控制,由于厂方指利用了1/3,而且生产线的布置与风管的走向同向,所以常年只开了2台AHU,洁净度和温湿度都没问题。