现在做一个项目,30楼层高,要装一个消防排烟风机,装在楼顶,正压送风要求能到地下室,请问用什么样的风机才够标准

现在做一个项目,30楼层高,要装一个消防排烟风机,装在楼顶,正压送风要求能到地下室,请问用什么样的风机才够标准
免费打赏
snail_yin
2010年05月08日 16:55:24
2楼
目前常用的轴流风机、离心风机箱均没有问题。
回复
flier_01
2010年05月08日 17:37:25
3楼
到底是正压送风,还是排烟??
排烟就要用消防风机(离心、轴流、混流都有消防型的)
参数上风量风压满足就可以了
楼顶的加压风机
不必使用消防型的
用一般的风机只要风压风量就可以了
楼顶常用的是轴流和混流的