请问有台箱变,箱变的高压为10KV的环网柜,二进一出,请问两个进线电缆分别来自两条不同的10KV线路,可以把两台进线柜都合上吗?谢谢了。

请问有台箱变,箱变的高压为10KV的环网柜,二进一出,请问两个进线电缆分别来自两条不同的10KV线路,可以把两台进线柜都合上吗?谢谢了。
免费打赏
jztgg
2010年05月16日 22:35:27
2楼
不可以,合上就变成了1》如相位一致 10KV环网运行 功率重新分配 可能引起系统冲击 2》没有对相,相位不一致,直接相间短路。