现做个项目,8度0.3G,8MX8M的柱距,因为先按仓库做,活荷载去5.0.底层层高4.8m,基础埋深2M,不设地梁,底层层高按6.2M计算,有个问题就是井字梁还是十字梁比较节省?
现做个项目,8度0.3G,8MX8M的柱距,因为先按仓库做,活荷载去5.0.底层层高4.8m,基础埋深2M,不设地梁,底层层高按6.2M计算,有个问题就是井字梁还是十字梁比较节省?
2楼
8度0.3G,8MX8M的柱距 活荷载去5.0
井字梁合理
回复
3楼
看次梁能做多高了,做的高就十字,楼板的4m跨正好
次梁做不高,那就井子
回复
4楼
十字梁就行了
回复
5楼
做井字梁好
首先可以节约板厚,降低次梁高度,达到经济的效果
回复
6楼
十字梁就可以了
回复
7楼
本人做过大量类似方案,十字梁更经济。
回复
8楼
5.0的活荷载,个人意见为井字梁合理,梁截面可去250X400或450足够,不建议用200宽梁,梁负筋布置不合适.
回复
9楼
井字梁更安全,对板的挠度约束更有效
从经济角度来说,需要看具体情况了,可能ougaogong 达观贵人更有经验
回复
10楼
做井字梁好,可以节约空间,吊顶一做就看不到梁了
回复
11楼
做井字梁好
首先可以节约板厚,降低次梁高度,达到经济的效果
回复