房心回填土承载力能达到多少?
兴华
兴华 Lv.9
2010年05月07日 13:58:27
只看楼主

房心回填土(粉质粘土)压实系数0.93,地基承载力能达到多少?10吨的设备直接压在地面上可以么?设备底座1x2米,

房心回填土(粉质粘土)压实系数0.93,地基承载力能达到多少?10吨的设备直接压在地面上可以么?设备底座1x2米,
免费打赏
zainanjing
2010年05月07日 14:39:26
2楼
首层地坪,回填土压实系数要求为0.94,要求夯实的。10吨的设备,底座2平方,即荷载标准值为50KN/m*2,我觉得如果不做设备基础的话应该可以的吧。
回复
jacky1979
2010年08月31日 09:31:32
3楼
好像挺勉强的 建议适当加大基础底面积
回复
zhangzuohong33
2010年09月02日 17:13:49
4楼
承载力好像没有问题,但是考虑设备的震动了没有?
回复
lbc05430000000
2010年09月04日 21:11:55
5楼
首层地坪,回填土压实系数要求为0.94,要求夯实的。10吨的设备,底座2平方,即荷载标准值为50KN/m*2,我觉得如果不做设备基础的话应该可以的吧。


不是这样啊,设备有没有震动呢?要求压实度和处理的均匀性啊
回复
wqchw2000
2010年09月05日 13:02:09
6楼
应该做设备基础
回复
yhard
2010年09月06日 07:33:31
7楼
承载力问题不大,但建议做个200厚的小筏板基础,设备的局部地坪和周边地坪的沉降差,如超过间距10mx0.003%=30mm引起地面裂缝。
回复
zwfang
2010年09月06日 09:50:36
8楼
压实系数0.93一般是做不到的,重要的时候我们用碎石、粗砂或砂加石等等。建议你放一个台阶。地基反力做到3~4t/m2,基础一定要做,至少有一个理由,当改造的时候,不至于挖土影响该设备运行。基础与地坪应该留20缝,填沥青蔴丝。至于动荷载的考虑,当基础质量大于转子5倍时可不计算。手机打震动,把手机绑在纸盒上,纸盒会跳,绑在桌子上,桌子是不会动的
回复
wusheng2002
2010年09月16日 11:08:53
9楼
学习。谢谢各位解答。:time:
回复
co1442419889584
2015年09月17日 00:16:08
10楼
学习了 一起
回复
niwenjie1992
2015年09月17日 08:37:52
11楼
小手一挥,金币拿走!!!!!
回复

相关推荐