房心回填土(粉质粘土)压实系数0.93,地基承载力能达到多少?10吨的设备直接压在地面上可以么?设备底座1x2米,
房心回填土(粉质粘土)压实系数0.93,地基承载力能达到多少?10吨的设备直接压在地面上可以么?设备底座1x2米,
2楼
首层地坪,回填土压实系数要求为0.94,要求夯实的。10吨的设备,底座2平方,即荷载标准值为50KN/m*2,我觉得如果不做设备基础的话应该可以的吧。
回复
3楼
好像挺勉强的 建议适当加大基础底面积
回复
4楼
承载力好像没有问题,但是考虑设备的震动了没有?
回复
5楼
首层地坪,回填土压实系数要求为0.94,要求夯实的。10吨的设备,底座2平方,即荷载标准值为50KN/m*2,我觉得如果不做设备基础的话应该可以的吧。
不是这样啊,设备有没有震动呢?要求压实度和处理的均匀性啊
回复
6楼
应该做设备基础
回复
7楼
承载力问题不大,但建议做个200厚的小筏板基础,设备的局部地坪和周边地坪的沉降差,如超过间距10mx0.003%=30mm引起地面裂缝。
回复
8楼
压实系数0.93一般是做不到的,重要的时候我们用碎石、粗砂或砂加石等等。建议你放一个台阶。地基反力做到3~4t/m2,基础一定要做,至少有一个理由,当改造的时候,不至于挖土影响该设备运行。基础与地坪应该留20缝,填沥青蔴丝。至于动荷载的考虑,当基础质量大于转子5倍时可不计算。手机打震动,把手机绑在纸盒上,纸盒会跳,绑在桌子上,桌子是不会动的
回复
9楼
学习。谢谢各位解答。:time:
回复
10楼
学习了 一起
回复
11楼
小手一挥,金币拿走!!!!!
回复