多叶送风口尺寸,有图
unbreakablebrian
2010年05月07日 11:53:52
来自于通风排烟
只看楼主

一住宅项目电梯前室多叶送风口在图纸上标注高800请问送风口的净高是800还是风口加上执行机构一起高800?如果风口加执行机构一起800,那么风口净高只有大概600谢谢大家了[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-5-7 12:07 编辑 ]

一住宅项目
电梯前室多叶送风口在图纸上标注高800
请问送风口的净高是800还是风口加上执行机构一起高800?
如果风口加执行机构一起800,那么风口净高只有大概600

谢谢大家了

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-5-7 12:07 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
sxxamagie
2010年05月22日 14:21:52
52楼
执行机构是这种远控多叶风口的控制部分,控制机构
另外这种加压送风口我们也是按500X(800+250)来标注,清楚。
回复
sxxamagie
2010年05月22日 14:22:27
53楼
就是距地有些高了
回复
engineerli
2010年05月22日 18:35:15
54楼
根据风机参数,对风口,风压交合,自然知道了
回复
zoujian007
2010年05月22日 19:15:53
55楼
不包括执行机构的高度,约150-200高,具体可以看一下排烟的那本图集.
回复
jiangtaifu
2010年05月23日 05:58:45
56楼
支持3楼见解,另外,执行机构可以在下部的。但一般不会放在长的方向,应为那需要多费材料。
回复
menghai0621
2010年05月23日 08:54:42
57楼
:lol 风口一般标中心标高吧!
回复
eacdyg_2009
2010年05月23日 10:33:50
58楼
学习了解
回复
isuccess
2010年05月23日 14:10:12
59楼
这下子学习如何标注了,我就做过一个误解的工程,造成送风面积减小。O(∩_∩)O谢谢大家
回复
yewensheng02
2010年05月24日 01:24:05
60楼
这个问题只有那个设计人员知道了,不规范的标法让我们产生歧义。执行机构就是远控风口开关的一个部件,它占用土建开孔位置,但不在风口面积里面,一般是250宽
回复
iriekotoko
2010年05月24日 06:51:08
61楼
最好还是跟设计沟通一下吧,因不知道他们是按多少风量算的。
不过我们都跟3楼的习惯标注,比较明确。
回复

相关推荐