unbreakablebrian
2010年05月07日 11:53:52
来自于通风排烟
只看楼主

一住宅项目电梯前室多叶送风口在图纸上标注高800请问送风口的净高是800还是风口加上执行机构一起高800?如果风口加执行机构一起800,那么风口净高只有大概600谢谢大家了[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-5-7 12:07 编辑 ]

一住宅项目
电梯前室多叶送风口在图纸上标注高800
请问送风口的净高是800还是风口加上执行机构一起高800?
如果风口加执行机构一起800,那么风口净高只有大概600

谢谢大家了

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-5-7 12:07 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
edwardsyan2
2010年05月19日 10:39:16
42楼
不错,谢谢
回复
afreer2008
2010年05月19日 11:12:32
43楼
:victory:
回复
mini0323
2010年05月19日 11:32:09
44楼
我认为图纸标注的不规范,同意3楼的标注的方法,这也是我平时的标注方法,这样就不会引起歧义了~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
t44211694
2010年05月19日 12:46:43
45楼
恩恩 应该标注详细点,这里我个人感觉应该是标准尺寸,未加执行装置。
回复
rainbowlv138
2010年05月19日 19:14:30
46楼
这种标注有点问题
回复
zhangjieokok
2010年05月19日 19:24:03
47楼
进来学习学习
回复
xu306
2010年05月20日 10:59:05
48楼
现在标准的标注方式就是500X(800+250),不会有歧义
回复
weiwei19801015
2010年05月20日 11:02:36
49楼
学习学习
回复
goin123
2010年05月21日 14:51:56
50楼
执行机构是这种远控多叶风口的控制部分,控制机构
另外这种加压送风口我们也是按500X(800+250)来标注,清楚。
回复
guiguidemm
2010年05月22日 08:40:49
51楼
肯定没包括执行机构了 那个距离地面是不是太高了
回复