准备用AC220V电源,由两个交流接触器控制,实现直流电机的正反转。如下图设计,会因为另一个整流桥而导致短路。请教各位高手,如何解决比较简单。是否有比较特殊的整流桥可以代替回路中的两个单向整流桥。我不想用直流接触器,太大了。我的原意是要K1控制电机正转 K2控制电机反转!!但此图,K1闭合时,就短路了[ 本帖最后由 binghong 于 2010-5-7 14:21 编辑 ]
准备用AC220V电源,由两个交流接触器控制,实现直流电机的正反转。
如下图设计,会因为另一个整流桥而导致短路。
请教各位高手,如何解决比较简单。
是否有比较特殊的整流桥可以代替回路中的两个单向整流桥。
我不想用直流接触器,太大了。
我的原意是要K1控制电机正转 K2控制电机反转!!
但此图,K1闭合时,就短路了
[
本帖最后由 binghong 于 2010-5-7 14:21 编辑 ]
2楼
一个整流桥不能做么 ? 为什么用2个呢 在有怎么不加滤波器呢 没 滤波器能行么?
回复
3楼
正接正
负接负
没看明白为什么要"正接负,负接正"
----------------------------------
哥们,哪个点会短路?
[
本帖最后由 qiqi19801209 于 2010-5-11 10:56 编辑 ]
回复
4楼
我的原意是要K1控制电机正转 K2控制电机反转
回复
5楼
你用交流正反转的单相电机不可以吗
回复
6楼
:L 两个接触器很容易啊 一个整流桥就行啊?
回复
7楼
在各只留输出口各加一个二极管(注意方向)就不会短路了,短路原因是直流电通过另一整流电路回流
回复
8楼
在各整流输出口各加一个二极管(注意方向)就不会短路了,短路原因是直流电通过另一整流电路回流
回复
9楼
用一个整流桥就够了
回复
10楼
我觉得就一路交流加一个整流电路,然后加上H桥形切换开关就应该可以实现直流电机的正反转
回复