啥叫发电机进相运行?请教。
国永
国永 Lv.2
2005年08月26日 14:08:03
来自于电站工程
只看楼主

啥叫发电机进相运行?请教。

啥叫发电机进相运行?请教。
nlb
2005年08月27日 08:22:55
2楼
或者是超前运行,或者是滞后 运行,确切是哪一个记不准了。
回复
winter-070
2005年08月27日 09:38:23
3楼
啥叫发电机进相运行?
回复
nbhjx731
2005年08月28日 09:27:25
4楼
一般发电机既向系统输送有功功率,又向系统输送无功功率。若发电机吸收系统有功功率,称为有功进相,若发电机吸收系统无功功率,称为无功进相。
回复
luoer8
2005年08月28日 11:16:46
5楼
晕,发电机进相运行是指发电机发出有功,从系统吸收无功,但保持同步的一种运行工况.发电机进相运行时的限制条件一般有:1、厂用母线电压应高于5.9KV;2、发电机端电压大于***,定、转子电流小于规定值;3、发电机功角小于****;4、发电机冷却系统正常;5、主变高压侧的母线电压大于***。发电机进相运行时的注意事项:1、发电机进相运行时或某一参数超限,应适当增加励磁或减少有功,直到满足限制条件;2、发电机进相运行时如果厂用电压较低,应加强对重要电机的监视,防止出现电机过流、振动等异常;3、发电机进相运行发生失磁失步时,应迅速增加励磁,同时减少有功,使机组拉回同步;如果无法拉回同步,应立即解列,根据实际情况再决定是否重新并网。
回复
国永
2005年08月29日 08:56:53
6楼
谁能总结一下。谢谢!
回复
zixifang
2005年08月29日 17:17:40
7楼
四楼已给正解了
回复
zixifang
2005年08月29日 17:19:38
8楼
5楼有运行经验
回复
xionghuijunxhjxh
2005年08月30日 17:51:13
9楼
对于发电机了解太少,只能学习学习了
回复
inforwang
2005年09月16日 16:36:08
10楼
当系统无功过剩时(表现为电压升高),需并网发电机从系统吸收一定无功,一般有自动励磁调节器的发电机的进相深度可设置为Q=40%(S-P),当然可根据系统要求调整百分比.从公式就可以理解进相运行了,也可通过在机组负荷试验中具体体会.
回复
wuyi51yes
2005年09月18日 22:05:42
11楼
一.发电机的进相运行
随着电力系统容量的不断增加,电压等级不断的升高,远距离输送负荷越来越大,使得线路间及线路对地的电容增大,从而引起了电力系统电容电流及容性无功功率的增长。使得电网上产生了无功功率过剩,使电力系统的电压上升,以致超过允许值,这么高的电压对电气设备和整个网络,将产生严重的损坏现象。为此,在不增加设备投资的情况下,利用同步发电机进相运行,来吸收电网上过剩的无功功率,从而来进行电网电压的调节。




所谓进相运行,就是降低发电机的励磁电流至空载励磁电流以下,使发电机从电网吸收无功功率,来维持定子、转子磁场所损耗的功率,功率因数角 超前,即电流超前电压一个功率因数角 ,这种运行方式称进相运行。此时,发电机向系统发送有功,而从系统吸收无功。所谓滞相运行即正常运行时发电机即向电网发送有功又发送无功,电流滞后电压一个功率因数角 ,称为滞相(迟相)运行。




发电机进相运行时,由于励磁电流的减小,发电机电势随之减小,造成功角 的增大,从而降低了发电机的静态稳定性,由于此时磁路不饱和,在系统中如有扰动,就会造成机组产生振荡或失步。因此,对有自动励磁调节装置的电厂,应将自动励磁调节器投在“自动”位。以防系统对机组所造成的干扰。



发电机进相运行时,对机组的另一个严重影响是,由于定子端部漏磁的增加,将引起定子端部构件的严重过热,致使发电机出力降低。因此,机组在进相运行前,必须经过测试,来确定对应的负荷,进关于隔离开关拉合操作的问题