电缆沟要不要覆土层好?
supergzj
supergzj Lv.5
2005年08月26日 13:09:52
只看楼主

图籍中室外电缆沟有带300mm覆土层和不带的,我这里的一个老同志都用带覆土层的,说是防雨水,防盗,美观。我觉得这样的话以后加线不方便。不知各位在工厂中用哪一种?如果设集水坑,大概多远设一个?

图籍中室外电缆沟有带300mm覆土层和不带的,
我这里的一个老同志都用带覆土层的,说是防雨水,防盗,美观。
我觉得这样的话以后加线不方便。
不知各位在工厂中用哪一种?
如果设集水坑,大概多远设一个?
免费打赏
yeyan5110
2005年08月26日 14:20:40
2楼
集水坑?你当电缆沟是什么,加线以后可以剥开。明知道晚上要吃饭,我们中午就不吃饭了吗!!!!!!!!!!
回复
aaron0727
2005年08月26日 15:35:03
3楼
根本就不允许有积水!
回复
aaron0727
2005年08月26日 15:37:15
4楼
5.3 直埋敷设于地中

5.3.1 直埋敷设电缆的路径选择,宜符合下列规定:

(1)避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段。

(2)未有防护措施时,避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤的区段。

5.3.2 直埋敷设电缆方式,应满足下列要求:

(1)电缆应敷设在壕沟里,沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。

(2)沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜用混凝土制作。

(3)位于城镇道路等开挖较频繁的地方,可在保护板上层铺以醒目的标志带。

(4)位于城郊或空地旷带,沿电缆路径的直线间隔约100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。

5.3.3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:

(1)电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。

(2)电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m。

5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中埋设,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。

5.3.5 直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正上方或下方。

电缆与电缆或管道、道路、构筑物等相互间容许最小距离,应符合表5.3.5的要求。

 电缆与电缆或管道、道路、构筑物等相互间容许最小距离(m)       表5.3.5



注:*用隔板分隔或电缆穿管时可为0.25m;**用隔板分隔或电缆穿管时可为0.1m;***特殊情况可酌减且最多减少一半值。

5.3.6 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时,应穿于保护管,且保护范围超出路基、街道路面两边以及排水沟边0.5m以上。

5.3.7 直埋敷设的电缆引入构筑物,在贯穿墙孔处应设置保护管,且对管口实施阻水堵塞。

5.3.8 直埋敷设电缆的接头配置,应符合下列规定:

(1)接头与邻近电缆的净距,不得小于0.25m。

(2)并列电缆的接头位置宜相互错开,且不小于0.5m的净距。

(3)斜坡地形处的接头安置,应呈水平状。

(4)对重要回路的电缆接头,宜在其两侧约1000mm开始的局部段,按留有备用量方式敷设电缆。

5.3.9 直埋敷设电缆在采取特殊换土回填时,回填土的土质应对电缆外护套无腐蚀性。
回复
ccxxjj
2005年08月26日 16:00:22
5楼

室内外电缆沟都要有排水措施,设集水坑是一个方法,但还需有集水坑的排水措施.多少米一个集水坑好像无规定.我一般是创造条件要求做到:室内电缆沟有水排到室外,室外电缆沟有水排到排水管网.电缆沟不允许有积水 所以要有排水措施.

回复
htzwy
2005年08月26日 16:24:20
6楼
电缆与电缆或管道、道路、构筑物等相互间容许最小距离(m)       表5.3.5
aaron0727请问,这个表呢?
回复
zhuhaitao_524
2005年08月26日 16:31:02
7楼
电缆沟内最好设置集水坑,集水坑应与排水管道相通,便于排水。电缆沟里不会没有水的,这是一个缺陷,如排水不彻底还应采取强排。电缆沟上还是不要覆盖土,如为了美观,可覆盖簿簿一层。
回复
honon
2005年08月26日 16:47:01
8楼
室外电缆沟当然要有集水坑,集水坑一般来说可30~50米设置一个,并在电缆沟底向集水坑方向取不小于千分之五的坡.这在国标图集"35KV及以下电缆敷设"上有规定.至于是否覆土则可按实际情况定.覆土时电缆沟不易进水,且不会妨碍周围的地面散水,但检修和加放电缆时麻烦;不覆土时检修简单,但易进水且很多时候就干脆成了排水沟.
故个人认为室外沟用覆土的好.
回复
sunssqq7
2005年08月26日 18:34:32
9楼


赞成
回复
supergzj
2005年08月29日 12:49:24
10楼
多谢各位特别是8楼的解答,就按8楼的做!!!!!!!!
回复
大鼻山
2005年08月29日 12:57:40
11楼
沟上覆土,就能防止电缆沟进水了吗?太幼。。。。。ZHI了。
回复

相关推荐

APP内打开