住宅用电负荷计算的同时系数取多少才符合实际情况
ydy33
ydy33 Lv.2
2005年08月26日 12:58:49
只看楼主

笔者所在的重庆地区住宅电气设计标准如下:表4.0.1重庆地区各类住宅综台用电负荷 户 型 综合用电负荷(kW) 多层住宅 高居住宅 全电气化住宅 二室户 3.4 3.5~4.5 7~8 三、四室户 4.5 4.5~5.5 8~9 注:1.高层住宅用电负荷包括电梯和生活水泵负荷。 2.超过四室的户型和跃层式大面积住户,应考虑空调面积增加而加大容量;高海拔 低气温地区,基本不使用空调,应相应减少负荷。

笔者所在的重庆地区住宅电气设计标准如下:
表4.0.1重庆地区各类住宅综台用电负荷
户 型 综合用电负荷(kW)
多层住宅 高居住宅 全电气化住宅
二室户 3.4 3.5~4.5 7~8
三、四室户 4.5 4.5~5.5 8~9
注:1.高层住宅用电负荷包括电梯和生活水泵负荷。
2.超过四室的户型和跃层式大面积住户,应考虑空调面积增加而加大容量;高海拔
低气温地区,基本不使用空调,应相应减少负荷。

4.0.2在计算住宅单元配电干线和变电所负荷时应乘以表4.0.2的需要系数Kx。
表4.0.2负荷计算需要系数lx
户数(户) 需 要 系 数kx
多层住宅 高层住宅 全电气化住宅
1~10 1~0.8 1~0.8 1~0.93
10~20 0.7~0.O 0.75~0.85 0.93~0.91
21~100 0.6~0.54 0.63~0.55 0.85~0.45
100~200 0.54~0.46 0.55~0.45 0.38~0.32
200及以上 0.46~0.42 0.45~0.43 0.32~0.30
但上表说明里高层住宅负荷含电梯和生活水泵负荷,实际做负荷计算时,电梯和生活水泵负荷一般计入专用变压器,那么每户用电负荷取多少才合适呢?
本工程4栋,每栋户数207~270户不等,选用4台500KVA的变压器可以吗?

相关推荐