零线可不可以不从变压器器引出,而是从其他地方做个接地极引出做零线,不可以为什么?
零线可不可以不从变压器器引出,而是从其他地方做个接地极引出做零线,不可以为什么?
2楼
见防雷图籍
回复
3楼
和防雷有关系吗
回复
4楼
你要从什么地方引来!!!!!!!
当初设计变压器的时候人家就给你那么设计的,一定要从那里出,除非是35变10的
回复
5楼
因为零线就是系统的中性点,除变压器哪儿还能有系统的中性点。
回复
6楼
不可以,因为无法测量零序电流,
提出这样问题的人看来对配电不是好慬
gaoalo9711@163.com
回复
7楼
我同意!!!
回复
8楼
你们就说能不能运行吧,我们这电工要这么做,我不同意,也就说是IT系统吧,你说那些费话有什么用,我看你才是不懂
回复
9楼
这是一个问题!
回复
10楼
设备侧重复接地。
回复
11楼
引中线和是什么接地系统无关,应该是需要中线的系统就从变压器中性点引。
如果是纯三项负载应该也能运行,但如果是含有单项负载的话另做接地应该电位漂移较大。
为什么你们电工中线不要从变压器引,有什么特殊原因吗。
回复