请教,关于预装式变电站的接地方式
汤逊
汤逊 Lv.12
2005年08月26日 11:44:20
只看楼主

箱变各功能室内的接地排汇总后,如何统一接地?是否伸出箱变底框?我公司目前是将接地主母排与箱变底座内角钢连接,未与边框直接连接,是否可靠?

箱变各功能室内的接地排汇总后,如何统一接地?是否伸出箱变底框?

我公司目前是将接地主母排与箱变底座内角钢连接,未与边框直接连接,是否可靠?
免费打赏
yeyan5110
2005年08月26日 14:26:14
2楼
系统不一样,做法不一样。你是TN还是TT?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
遵义
2005年08月26日 15:21:39
3楼
什么叫未与边框直接连接,与低配边框?
回复
ylzh
2005年08月26日 15:38:14
4楼
直接从接地网引上来,分别接在箱变外壳和接地排上~~~~
回复
汤逊
2005年08月27日 12:55:46
5楼
应该跟系统没关系吧?
不管什么系统,箱变内高低压柜均有接地母线的。
我现在有疑惑的是:箱变内各个功能单元的接地母线汇总后将终点设置在什么位置?
怎么设置才能使接地完善、可靠?
怎么才能使现场安装时设置接地体更方便?

是否必须将接地铜排引出底框(箱变底座为槽钢),从而让接地体直接接在铜排上?
回复
遵义
2005年08月27日 14:33:02
6楼
接地线分别联接壳体总接地和变压器中性点接地!
回复
大鼻山
2005年08月27日 14:45:59
7楼


当然跟TN或TT系统有关!这是很多人都忽视了的问题。。。
回复
李兴龙机电科技
2005年08月27日 15:47:03
8楼
鼻兄,不好意思,请问一下TT系统咋作?我这里不作这种。
回复
李兴龙机电科技
2005年08月27日 15:49:18
9楼
哈,我在图籍上找到了。