一个四层办公楼,市政管网压力能满足消火栓系统压力,但因怕市政停水,一定要设屋顶消防水箱吗?
一个四层办公楼,市政管网压力能满足消火栓系统压力,但因怕市政停水,一定要设屋顶消防水箱吗?
2楼
怕市政停水就不是设屋顶消防水箱的问题了,而应该设室外消防水池了。
回复
3楼
不对吧,设水箱可以保证压力,而室外水池不行,还要设加压泵
回复
4楼
那么一旦停水市政的水压已经没有了,屋顶消防水箱怎么保证消火栓所需的压力呢?
而且我认为储十分钟的消防用水也只能保证火灾初期时的用水量,一旦十分钟后火灾仍在继续,而市政管网又没有水,那不就根本不能救火了。此时消防水池的1小时的用水怎么也稍微好一点吧。
如果市政管网不是很稳定的情况下一般都设消防水池的。
回复
5楼
你不能要求一个四层的普通办公大楼设泵-池消防吧?
十分钟后消防车就来了
回复
6楼
"市政管网不是很稳定的情况下”,这个不稳定不能说相对的,市政管网总有停水的时候,对于消防来说,就是没有保障,所以我考虑设水箱。
回复
7楼
我们这个地方是三层不设水箱,四层设水箱,不需要加压设备。
回复