28层楼,1-4层为公寓,5-27层为一梯四户的住宅楼,层高3米,28层为机房层,如果供暖是不是要分区供暖?如何分区,还要设中间设备层吗,要加减压阀吗?不是很懂,望高手赐教
28层楼,1-4层为公寓,5-27层为一梯四户的住宅楼,层高3米,28层为机房层,如果供暖是不是要分区供暖?如何分区,还要设中间设备层吗,要加减压阀吗?不是很懂,望高手赐教
2楼
28层楼,28层为机房层,按照高度可以分为:1~14,15~27。不用设中间设备层。低区公寓和住宅楼可以同一个分区,两个入口。仅是个人建议
回复
3楼
同意2楼意见
另外补充
不需要减压阀
但是根据单体建筑距离换热站的位置
估计资用压头过大的话
热力入口可设平衡阀消除一部分压头
回复
4楼
分2个区的话,1~14层用低区,分设二对主立管,一对用于公寓,另一对用于5~14层住宅。15~27层用高区,也分为二对主立管,一对用于15~21层,另一对用于22~27层。高区有13层、52户,用一对主立管比技措关于“一对主立管服务户数不宜大于40户”的要求超标太多。虽说技措在规格上低于规范,但毕竟是建设部向全国发布的,还是有一定指导意义和权威性的。能够遵守尽量遵守。
回复
5楼
非常感谢各位的帮助:loveliness: :kiss:
回复
6楼
:) 我是新手,进来看看
回复
7楼
楼上几位说的很详细了。
回复
8楼
4楼说的太好了。顶一下。
回复
9楼
同意!
回复
10楼
学习了
回复
11楼
菜鸟 进来好好学习一下