关于刚性楼板假定的问题
wo__shifeng
2010年05月06日 15:37:33
只看楼主

工作中本人经常会做到一些超高的厂房,在建模过程中,喜欢在门窗顶处单建一层,在外墙处加一圈框架梁,然后再全楼板开洞,这样在计算层间位移比的时候还能点刚性楼板假定吗?我们这里的工程师意见不一,请各位大大指教!!!

工作中本人经常会做到一些超高的厂房,在建模过程中,喜欢在门窗顶处单建一层,在外墙处加一圈框架梁,然后再全楼板开洞,这样在计算层间位移比的时候还能点刚性楼板假定吗?我们这里的工程师意见不一,请各位大大指教!!!
免费打赏
samtt
2010年05月07日 16:22:05
2楼
刚性楼板假定不适用于楼板开大洞
回复
xuhuad969
2010年05月07日 19:33:26
3楼
计算参数的时候仍然要点刚性假定,否则可能楼板的竖向位移导致计算的参数出现变异,配筋计算的时候可以根据不同的情况选择弹性板的类型
回复
luoyanbin06
2010年05月08日 14:27:19
4楼
规范规定刚性楼板假定不适用于楼板开大洞,但是这种有的设计师也可以用,我感觉应该可以
回复
ougaogong
2010年05月08日 20:43:58
5楼
定义刚板会导致此层柱子水平位移相同,那是错误的,定弹性膜吧。