2楼
从图上看,银色软线应是主街地线,然后与本柜连接,我觉得可以阿
回复
3楼
我见到的高压成套设备接地都是采用图片上的方式。应该是符合规定的。
回复
4楼
白色的线不是主接地线,而是主开关的接地刀引出的接地线。
此方式就是把柜内所有需要接地的部位用导线引至焊接在框架上的接地桩头上,接地桩头上焊接有小铜块。这种接地方式在低压柜中常见,特别是GGD。
此方式的设计思路就是把框架作为接地母线的一部分,元件接地线引到接地桩;框架底部再与接地体直接连接(一般为焊接方式)。
我个人认为这种方式不足够可靠。因为整个柜体都是经过喷塑处理的,是绝缘的,框架底部与接地体焊接连接不是很可靠。
我认为应设置独立、连续的接地母线。
回复
5楼
GB11022,GB3906不是有规定,开关柜必须配置专用接地铜排.
回复
6楼
6.8 接地
除金属封闭开关设备上各元件的接地应符合GB 11022中6.3,6.4条的规定外,本标准再作下列补充:
沿金属封闭开关设备排列的方向设置一接地导体,接地导体应能满足该回路动、热稳定电流的要求,如果是铜质的,其电流密度在规定的接地故障发生时不应超过200A/mm²,其截面不得小于30mm²,该接地导体应设有供与接地系统相连的接线端子。
当通过的电流引起热和机械应力时,应保证接地系统的连续性,应考虑到接地故障电流的最大值与运行系统中性点接地的形式,用户应加以说明。
当接地导体通以三相短路电流时(如用接地开关的短路连线),可参照附录F来计算接地导体的截面。
为了维护工作的安全,可触及的各主回路元件应能接地,但不包括可触及的可移开部件和可抽出部件,因为它们已从主回路中断开(不包括装有电容器的可移开部件)。
每个外壳都应与接地导体相连接,除主回路和辅助回路外,凡指定要接地的所有金属零件,也应直接或通过金属构件与接地导体相连接。
为了保证功能单元内骨架、门、盖板、隔板或其他结构间的电气连通,可采用螺钉或焊接的方法,隔室的门应采用软导线(截面不小于4mm²)通过接地端子与骨架连通。
可抽出部件应接地的金属部件,在试验位置、断开位置以及当辅助回路未完全断开的任一中间位置时,应保持接地连接。
断路器、负荷开关、接触器如果由于隔离开关的分断,使得该元件和主回路完全断开并有接地的隔板使得该隔室具有与外壳相同的防护等级,则该隔室内元件的维护,可不必再进行接地连接。
回复
7楼
这种接地方式不符合要求,做得太差劲了,肯定通不过验收的。
回复
8楼
柜内应该有单独的接地排,这个接地线从接地螺块处连接到主接地排上
回复