规范上要求手术室内回风口风速不大于1.6,由于回风有中校过滤,那么风管内风速取多少才能保证风口风速小于1.6呢?
规范上要求手术室内回风口风速不大于1.6,由于回风有中校过滤,那么风管内风速取多少才能保证风口风速小于1.6呢?
2楼
还有一问题:排风换气次数怎么取的
回复
3楼
晕,把房间送风量/(3600*1.6)得到回风口的总面积,就行了,
只要房间回风口的面积足够了就能满足1.6米的要求@
跟回风管的风速无关的,风速风量只决定风管截面积的大小!
回复
4楼
房间回风口的面积能满足1.6米的要求就OK
跟回风管的风速无关,风管风速3-5
排风量相关技术指南都有,大于200即可
回复
5楼
同意3楼
回复
6楼
同意! 但是个人认为回风总管风速应该等同于送风总管风速。总管风速不应大于6m/s。否则噪声处理比较困难。
回复
7楼
只要房间回风口的面积足够了就能满足1.6米的要求@
跟回风管的风速无关的,风速风量只决定风管截面积的大小!
回复
8楼
跟你回风管风速没关系,跟你回风口的净截面积大小有关喜
回复
9楼
楼上几位说得好像都是一个理:回风窗截面.回风量/1.6/3600,展开面积就得了.
回复