主裙楼基础问题
mr.wangweicheng
2005年08月26日 09:33:25
来自于地基基础
只看楼主

三栋30层高层,带2层裙楼,均有地下室二层,基础是否设沉降缝啊?不设缝则有不均匀沉降,设缝则高层的有效埋深和侧向约束不能满足要求。该工程为上海地区,多望指教!谢谢

三栋30层高层,带2层裙楼,均有地下室二层,基础是否设沉降缝啊?
不设缝则有不均匀沉降,
设缝则高层的有效埋深和侧向约束不能满足要求。
该工程为上海地区,多望指教!谢谢
免费打赏
huxh501
2005年08月26日 12:32:56
2楼
现在设沉降缝的做法很少见了,一般设后浇带,群房基础和主楼基础做成两种形式,并在裙楼基础板下做一定厚度的砂垫层允许其沉降,从而达到与主楼沉降一至。处理不做沉降缝主楼和裙楼的沉降差的具休方案有很多,你可查阅相关资料。
回复
小小的画图匠
2005年08月26日 13:00:19
3楼



楼上能提供一些电子版的资料吗?
回复
mr.wangweicheng
2005年08月26日 13:46:50
4楼
我初步打算基础连在一起,但基础以上主裙楼分开,之间设抗震缝
主楼桩筏基础;裙楼柱下独立承台(桩基础),并设基础梁,上做抗水板,抗水板下铺柔性材料,
设后浇带,通过计算控制沉降差在50以内,并对主裙楼交接处几跨的梁板做适当加强;
从而使得结构对沉降有足够的协调和抵抗能力。
鄙人不才,不知此方案可行不?
回复
mianfeipc
2005年09月12日 21:03:12
5楼
这种情况不用设沉降缝 共用一个基础就OK了
回复