严重提醒---塑壳断路器的相间隔板!
qiqi19801209
2010年05月06日 10:41:45
来自于断路器
只看楼主

刚才看了一个哥们关于塑壳断路器上口短路故障的求助,我以前也遇到过类似情况;也是塑壳断路器上口短路,燃弧后,产生高电压,弧光延铜排蔓延,给挂在同一母排上的其他塑壳断路器造成损害;严重提醒:如果是铜排作为塑壳断路器的进出线的,请务必将相间隔板加上,目的有2:1.防止异物掉到断路器进线点上,造成相间短路2.防止断路器下端发生短路时,断路器分断过程中的燃弧蔓延(别太相信零飞弧的说法)相间隔板成本很低,但作用很大!!!

刚才看了一个哥们关于塑壳断路器上口短路故障的求助,我以前也遇到过类似情况;

也是塑壳断路器上口短路,燃弧后,产生高电压,弧光延铜排蔓延,给挂在同一母排上的其他塑壳断路器造成损害;

严重提醒:
如果是铜排作为塑壳断路器的进出线的,请务必将相间隔板加上,目的有2:

1.防止异物掉到断路器进线点上,造成相间短路

2.防止断路器下端发生短路时,断路器分断过程中的燃弧蔓延(别太相信零飞弧的说法)

相间隔板成本很低,但作用很大!!!

切切---------------:lol



[ 本帖最后由 qiqi19801209 于 2010-5-11 13:48 编辑 ]
免费打赏
yunlj
2010年05月11日 11:33:40
12楼
那个东东是不是也叫相间隔板吧?
回复
qiqi19801209
2010年05月11日 13:47:46
13楼


嗯,扎到燃弧里出不来了!:lol

哥们指正的对,官称:""""相间隔板""""
回复
jiaoshousun
2010年05月11日 15:03:59
14楼
懂得了它的重要性,隔弧,防止异物短路,防尘,它就是老鼠爬上去也得翻山呀,你想那时相当的不容易短路的呀
回复
a86014681
2010年06月29日 14:37:46
15楼
这个必须有。。
回复
shell207
2010年06月29日 14:56:32
16楼
有道理,一直徘徊要不要加,现在有了主意。
回复
maquanxi723
2010年06月29日 17:17:06
17楼
必须得有!不然设计它干吗。
回复
z68522
2010年06月29日 19:32:21
18楼
比较详细,也比较清晰。比较详细,也比较清晰
回复
xshi_0428
2010年06月30日 13:17:57
19楼
楼主说的很细致,之前一直都不太清楚什么时候该用相间隔板,什么时候不该用,楼主介绍后恍然大悟。:lol
回复
dyj.100
2010年06月30日 13:49:17
20楼
以后一定要装上
回复
sihuiling
2010年06月30日 15:49:25
21楼
以后一定加上,现在主要是因为加这个东东还得另外加钱购买,让人觉得不舒服。应该属于断路器配套附件出售,价钱不要另算。
回复

相关推荐