严重提醒---塑壳断路器的相间隔板!
qiqi19801209
2010年05月06日 10:41:45
来自于断路器
只看楼主

刚才看了一个哥们关于塑壳断路器上口短路故障的求助,我以前也遇到过类似情况;也是塑壳断路器上口短路,燃弧后,产生高电压,弧光延铜排蔓延,给挂在同一母排上的其他塑壳断路器造成损害;严重提醒:如果是铜排作为塑壳断路器的进出线的,请务必将相间隔板加上,目的有2:1.防止异物掉到断路器进线点上,造成相间短路2.防止断路器下端发生短路时,断路器分断过程中的燃弧蔓延(别太相信零飞弧的说法)相间隔板成本很低,但作用很大!!!

刚才看了一个哥们关于塑壳断路器上口短路故障的求助,我以前也遇到过类似情况;

也是塑壳断路器上口短路,燃弧后,产生高电压,弧光延铜排蔓延,给挂在同一母排上的其他塑壳断路器造成损害;

严重提醒:
如果是铜排作为塑壳断路器的进出线的,请务必将相间隔板加上,目的有2:

1.防止异物掉到断路器进线点上,造成相间短路

2.防止断路器下端发生短路时,断路器分断过程中的燃弧蔓延(别太相信零飞弧的说法)

相间隔板成本很低,但作用很大!!!

切切---------------:lol



[ 本帖最后由 qiqi19801209 于 2010-5-11 13:48 编辑 ]
免费打赏
sydl18
2010年05月06日 16:07:46
2楼
说的很好,一般都认为可有可无
回复
wangyong5201314
2010年05月06日 20:27:46
3楼
:lol
回复
smenrin
2010年05月07日 09:36:37
4楼
:victory: 看看我们的产品,这个可以有
回复
cqly7788
2010年05月07日 09:42:48
5楼
楼主的说法是正确的......
回复
moveliucui
2010年05月07日 09:44:12
6楼
原来那个东东海挺重要的,真是存在的就是合理的哦
回复
wysh
2010年05月08日 20:41:00
7楼
:lol 奖死你
回复
qbw4607
2010年05月08日 22:34:59
8楼
确实如此,很多电工不理解这个隔弧片的重要作用,在安装或维护过程中随意处置,不装或漏失,造成开关在分断电弧时导致上方母线短路,酿成大祸。
本人就曾经处理过由于缺少隔弧片的开关在人工分断时导致母线短路,操作人员受伤的事故。
此帖非常有必要!
回复
qiqi19801209
2010年05月10日 14:09:38
9楼


多谢老万和楼上几位兄弟的肯定;

本来想找找鬼子给的三峡事故分析报告,让大家参考!关于上口燃狐蔓延,讲的很透彻;

无奈阿,时间太长乐,分析报告找不到了!:lol
回复
yutaolion
2010年05月10日 16:19:03
10楼
比较详细,也比较清晰。比较详细,也比较清晰,好东西,谢谢楼主
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年05月10日 21:23:53
11楼
补充一点,防止断路器上端口灰尘积累,导致相间短路:lol
回复

相关推荐