千级车间5.0μm粒子不合格什么问题?
lihuajiancn
2010年05月06日 09:46:45
只看楼主

千级车间采用MAU+FFU+DCC方案,MAU里面有H10高效,车间采用50mm岩棉彩钢板吊顶,高效采用H13。换气次数取60次/小时。地板是高架地板。测了10个左右的点(全部不在高效风口底下),0.5μm的全部合格 一般是80个左右,好的有10个左右,不好的有200多个。5.0μm的不合格,有大半的点是15个左右,有些点是0个,有些点是5~6个。车间正压35Pa,测试人员2人。是什么原因呢?是不是很久不用也不清洁造成的,车间做好及第一次清洁已经有1个多星期没动了。

千级车间采用MAU+FFU+DCC方案,MAU里面有H10高效,车间采用50mm岩棉彩钢板吊顶,高效采用H13。换气次数取60次/小时。地板是高架地板。

测了10个左右的点(全部不在高效风口底下),
0.5μm的全部合格 一般是80个左右,好的有10个左右,不好的有200多个。
5.0μm的不合格,有大半的点是15个左右,有些点是0个,有些点是5~6个。

车间正压35Pa,测试人员2人。

是什么原因呢?是不是很久不用也不清洁造成的,车间做好及第一次清洁已经有1个多星期没动了。


图片的为FFU布局图和高架通风板分布图。

a.jpg


b.jpg

免费打赏
rockgen
2010年05月11日 16:04:12
12楼
应该是一个星期没用了,FFU又没开导致室内不干净。室内在清洁次吧,FFU多吹几天就行了。
回复
zaqcde08
2010年05月11日 20:49:08
13楼
这个问题其实很常见,多是卫生清洁不够,一般着急验收,不注重打扫,多派些人仔细打扫.
回复
elephent
2010年05月12日 08:47:25
14楼
不达标的是大颗粒,所以有可能是室内产生的,也有可能是人为带入的。
回复

相关推荐