千级车间采用MAU+FFU+DCC方案,MAU里面有H10高效,车间采用50mm岩棉彩钢板吊顶,高效采用H13。换气次数取60次/小时。地板是高架地板。测了10个左右的点(全部不在高效风口底下),0.5μm的全部合格 一般是80个左右,好的有10个左右,不好的有200多个。5.0μm的不合格,有大半的点是15个左右,有些点是0个,有些点是5~6个。车间正压35Pa,测试人员2人。是什么原因呢?是不是很久不用也不清洁造成的,车间做好及第一次清洁已经有1个多星期没动了。
千级车间采用MAU+FFU+DCC方案,MAU里面有H10高效,车间采用50mm岩棉彩钢板吊顶,高效采用H13。换气次数取60次/小时。地板是高架地板。
测了10个左右的点(全部不在高效风口底下),
0.5μm的全部合格 一般是80个左右,好的有10个左右,不好的有200多个。
5.0μm的不合格,有大半的点是15个左右,有些点是0个,有些点是5~6个。
车间正压35Pa,测试人员2人。
是什么原因呢?是不是很久不用也不清洁造成的,车间做好及第一次清洁已经有1个多星期没动了。
图片的为FFU布局图和高架通风板分布图。
2楼
不知道你的颗粒计数仪有没有校检,计数前有没有自净。这样的换气次数和满布率因该是没什么大问题的,而你的0.5又达标,显然滤网因该也没什么问题。
回复
3楼
:victory:
回复
4楼
有校验。两台仪器一台是 metone的手持式的,一台是台湾产的,读数基本一样,仪器问题可以忽略。
回复
5楼
应该是室内卫生的问题。
经过高效过滤器之后,0.5的微粒都能达标了,多出的5.0的微粒就只能是室内的,做好室内的清洁卫生吧。用无纺布加干净的清水把车间内的墙面、地面、回风夹道、天花全部抹一到两遍,应该没问题的,还有,测试前要有一定的自净时间。
回复
6楼
还有FFU出风口的散流器,也要拆下来用干净化水冲洗干净,不能用布抹,放在洁净地面自然凉干后再装回去。
回复
7楼
若是在at built阶段测试结果是如此,就如上所述。
在下也遇过类似状况,不同的是at rest阶段测试合格,但operation阶段测试不合格,问题也是大粒径粉尘超标;原因出在原物料进场管制不严所致,经查,原物料非于洁净室环境下生产、包装,携入大粒径粉尘所造成的。
另外,作业人员的衣着也要定期清洗(于洁净室环境下清洗),进入洁净室前确实做好风淋清洁动作,以避免携入大粒径粉尘。
回复
8楼
还有这东西啊 FFU 散流器,没见过
回复
9楼
应该是送风量不够,有涡流吧。0.5u有超过100的呀。再从新打扫卫生。
回复
10楼
室内有气流死角
回复
11楼
应该是室内卫生或外来物体及人员带入的;
建议增加自净时间后,在投入运行;
同时需管理好外来人员及物体的洁净度
回复